Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Enfriador de agua

Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73446

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenas gente,

Tengo un enfriador de agua echo por yo y mis compañeros hace algunos años, es un depósito con forma de cilindro, que tiene un serpentín a través de todo el depósito que hace de evaporador este no está en contacto directo con el agua sino que enfría el depósito en si,

Bueno el problema es que tenemos 3 aires acondicionados con falta de gas y quiero recuperar el gas de ese enfriador que es el único que me queda con R22 para aprovechar un par de años más dichos aires.

Que gas me recomendáis para sustituto del enfriador? estaba pensando en R404a y R407C pero la verdad, prefiero más opiniones

El evaporador es estático y tiene válvula de expansión con compensación externa

Gracias compis!

El compresor es un DORIN semi-hermetico de 1,5Cv
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 7 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73449

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si trabajaba con r-22 te puede servir el 404 o 507 este segundo para mi personalmente es algo mejor , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73469

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Porque no te evitas ese intercambio de refrigerante y pones en los aires que quieres reparar el gas sustituo directamente?

En Gas servei tienes el R424A (RS-44) para aplicacion en uso de capilar
El R434A (RS-45)para cuando hay VET.

Mi experiencia con ambos es positiva. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73474

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Y si te decides por realizar el cambio a la enfriadora R-422D.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73475

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73482

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Gracias compañeros, pues la verdad no había pensado en lo de los nuevos gases, pero igual le sale más caro a la empresa no esta por la labor de gasto y quieren aprovechar todo, ya sabemos, gracias por comentar tu experiencia frigo, lo tendré en cuenta,

las pérdidas en los splits no son excesivas pero lo suficiente para que un día de calor no enfríen como deben

Muy buen aporte escalofrios!

Creo que optaré por la opción del R404A, cambio aceite filtros y si puedo aprovechar la válvula del 22 pues..

y sino, de todas maneras ya retomaré el hilo cuando lo termine ,.-4 ,.-4 ,.-4
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73483

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
EsCaLoFrIoS escribió:

Muchas gracias por este documento.
,.-11 ,.-11 ,.-11 ,.-11 ,.-11
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73546

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
spiritlight9k escribió:

Creo que optaré por la opción del R404A, cambio aceite filtros y si puedo aprovechar la válvula del 22 pues..

la VET no te recomiendo que la aproveches , cámbiala del tirón te ahorraras malas experiencias , y algunas horas de trabajo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73559

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
r-422
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #73595

  • saikano
  • Avatar de saikano
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • oficial 1
  • Mensajes: 43
  • Karma: 1
Lo logico es cambiar los aires acondicionados de r22 a un refrigerante directo, y reparar las fugas y no tocar la enfriadora.

no obstante si optas por quitaar el r22 de la enfriadora cambialo por r422d y cambia el aceite, si usas r404a o r507 te encontraras con q si el condensador era justo, ahora no sera suficiente y tendras un exceso de prexion de descarga y por otro lado el compresor semihermetico dorin tendra una potencia adecuada al r22 al usarlo con r404a o r507 lo llevaras al limite de potencia o incluso te pasaras de potencia y lo quemaras.

en resumen el cambio de r22 a r404a o r507 solo es posible si la instalacion esta muy sobrada de potencia y condensacion.

Ah, y en todos los casos has de cambiar la valvula termostatica pues si usas una termostatica de r22 en r507 o r404a conseguiras un rendimiento muy bajo de la instalacion. como chapuza se puede aumentar el inyector y no cambiar la termostatica, pero no deja de ser una chapuza XDDD
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #74146

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenas


He cambiado la enfriadora a R404a, filtro y aceite ester, solo he tenido que comprar la válvula de expansión termostática, dado que tengo aceite ester y filtros/ R404a generosamente.

Respecto a las limitaciones no he tenido ninguna y pérdidas de rendimiento prácticamente nula, en total he recuperado 5 kgs de R-22 aproximadamente, he encontrado un poro en una soldadura de aspiración de uno de los split y otro en una tuerca, el tercero de momento lo veré en estos días pero he usado 1,5 kg de R22 que tenía

Gracias por vuestros consejos ,.-4 ,.-4 ,.-4
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Enfriador de agua hace 12 años 7 meses #74148

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!!

Saikano, cuando leo post como el tuyo me quedo en ascuas. Me gustaría comprender algunos puntos que comentas:
"si usas r404a o r507 te encontraras con q si el condensador era justo, ahora no sera suficiente y tendras un exceso de prexion de descarga"
"el compresor semihermetico dorin tendra una potencia adecuada al r22 al usarlo con r404a o r507 lo llevaras al limite de potencia o incluso te pasaras de potencia y lo quemaras."
"en resumen el cambio de r22 a r404a o r507 solo es posible si la instalacion esta muy sobrada de potencia y condensacion. "
"has de cambiar la valvula termostatica pues si usas una termostatica de r22 en r507 o r404a conseguiras un rendimiento muy bajo de la instalacion."

Entiendo que haya gases que funcionen mejor que otros, pero no comprendo por qué con unos el condensador se queda pequeño o grande...Me encantaría entenderlo.

spiritlight9k: Me alegro que te haya salido bien y que nos hayas contado la experiencia.
Con qué fin enfrías el depósito y no el agua directamente? No te interesa enfriarla demasiado??

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.404 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information