Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: cargar r22 en fase liquida

cargar r22 en fase liquida hace 12 años 8 meses #71535

  • leo23
  • Avatar de leo23
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
como cargar r22 en fase liquida si algien sabe me lo pueden esplicar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargar r22 en fase liquida hace 12 años 7 meses #71538

  • lasjero
  • Avatar de lasjero
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Karma: 0
solo se puede usar R22 regenerados a precios muy altos asta 31 diciembre de 2014.

El R22 se puede calgar en face gaseosa ó liquida ,si calgas en liquida se hace con la maquina parada por alta y linea de liquido ó por baja en marcha con un retritor de paso en botelle ó manometro para que no entre liquido al compresor pero por baja en marcha siemple es mejor cargar en face gaseosa si es R22.
Un saludo
Última Edición: hace 12 años 7 meses por lasjero.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargar r22 en fase liquida hace 12 años 7 meses #71539

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Será que el compañero es de Sudamerica por ejemplo? allá no hay restricción creo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargar r22 en fase liquida hace 12 años 7 meses #71544

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como bien apunta spiritlight9k si el compañero es de Sudamerica aun no tienen estas restricciones ni prohibiciones , por ejemplo en argentina aun se sigue comercializando r-12 r-22 e-502

en este articulo te explica los procesos de cargas de refrigerante

www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargar r22 en fase liquida hace 12 años 7 meses #72116

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Para cargar gas refrigerante en fase liquida, sea el que sea, puedes seguir estas indicaciones de estas laminas (no consideres todas las lineas de la lamina que son discontinuas.

Carga de gas en fase liquida por alta

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Carga de gas en fase liquida por baja

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 7 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: cargar r22 en fase liquida hace 11 años 8 meses #95609

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information