Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Test de acidez y neutralizador

Test de acidez y neutralizador hace 12 años 9 meses #68713

  • popitito
  • Avatar de popitito
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
En una enfriadora de de dos etapas se ha roto un compresor scroll que produce 35KW de frio con 407 por inversion de fases y hay que cambiarlo.
Podría alguien expicarme (paso a paso) como medir la acidez del sistema y como neutralizarla cuando monte el nuevo compresor. Tengo previsto cambiar tambien el filtro deshidratador.
Muchas gracias a los que saben.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Test de acidez y neutralizador hace 12 años 9 meses #68728

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Que tal colega
Existen en el mercado varios comprobadores de acidez para test del mismo
eso lo dejo a tu eleccion, y un neutralizador de acidez.

yo no soy partidario de utilizar este ultimo por la problematica de fluidez,flujo masico,densidad etc. del lubricante,por no hablar de la expansion entre otras cosas.
Yo haria una buena limpieza del circuito y cambiaria el aceite asi tendermos a una acidez insignificante o ninguna.
Te lo explico nos rompemos la neuronas para calcular desde los tubos de aspiracion,descarga,evaporacion,condensacion y expamsion para un flujo masico,una densidad especifica,un refrigerante,una miscibilidad para con el lubricante (y todos los aditivos que metemos en el circuito frigorifico se lo cargan por no hablar del R407c 2_._ )
pues con que rompa uno de esos parametros no tendremos el mismo rendimiento hablo de casos de hasta un 45%)

a mi particularmente me paso con dos ampollas para detectar fugas el R407C me dio en un spilt hasta 2m cubicos de espuma degradada

espero haberte ayudado

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
Última Edición: hace 12 años 9 meses por mgm107.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Test de acidez y neutralizador hace 12 años 9 meses #68730

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Que tal colega
Existen en el mercado varios comprobadores de acidez para test del mismo
eso lo dejo a tu eleccion, y un neutralizador de acidez.

yo no soy partidario de utilizar este ultimo por la problematica de fluidez,flujo masico,densidad etc. del lubricante,por no hablar de la expansion entre otras cosas.
Yo haria una buena limpieza del circuito y cambiaria el aceite asi tendermos a una acidez insignificante o ninguna. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Test de acidez y neutralizador hace 12 años 9 meses #68782

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola compañero


Lo primero es lo que dices comprobar el aceite, aquí se manda a un laboratorio a que te lo examinen, tienes que pillar un frasquito y enviarlo..

Usar máquina de limpieza, nitrógeno para quitar restos, etc..

Cambiar el filtro, claro que sí, poner filtros secadores antiacidos es lo correcto, trabajan en serio o en paralelo los compresores?

comparten la instalación frigorifica ambos compresores? si es así te recomiendo que revises el aceite del otro también e incluso que lo cambies, y su respectivo filtro, recuerda que la acidez que se produce cuando se quema un bobinado es letal para el nuevo compresor si esta no se limpia correctamente..

El gas estará contaminado, recuperarlo y regenerarlo sería lo suyo pero no se si el presupuesto te dará..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Test de acidez y neutralizador hace 11 años 8 meses #95527

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information