Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: aceite en instalacio

aceite en instalacio hace 13 años 2 meses #57625

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
hola a todos, a ver si me podeis aclarar algo. Cuando cambiamos el aceite de un compresor semihermetico porque tiene acidez, vaciamos el aceite del compresor y luego cargamos el aceite nuevo. Hasta ahi bien, pero si en el evaporador queda aceite, luego tendremos exceso de aceite seguramente ¿no? que tengo que hacer ir sacandole aceite hasta que en el visor se vea el nivel correcto. Me lo puede explicar alguien por favor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite en instalacio hace 13 años 2 meses #57690

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero no entiendo bien tu pregunta, pero si te refieres a que detectas en una instalación, la cual está en funcionamiento, y le haceis un test de acidez y este da positivo, procedeis a cambiar el aceite del compresor y a ponerlo en marcha. Si es asi como lo haceis, no solo os debe de preocupar el nivel de aceite, sino que ademas puede que vuestro equipo siga teniendo acidez. Yo personalmente cuando he detectado acidez en un circuito, la unica manera de quitarlo y que no termine por romper el compresor ha sido cambiando una y otra vez filtro y aceite, hasta que me ha salido el test negativo, sé que hay maquinas que te hacen una buena limpieza de la acidez, pero no he tenido el gusto de poder hacerlo asi. Y ahora te respondo a la sobrecarga de aceite. Si cambias de aceite o de compresor, dejalo al mismo nivel donde te marcaba el visor del carter, y si tiene acidez procede a quitar todo el aceite del sistema o bien con alguna maquina que yo no he utilizado, o como lo hago yo, haciendo taladros en depositos y partes bajas del circuito, para sacar la mayor parte de aceite, despues a soldar, cargar con nitrogeno para posibles fugas y un buen vacio. Y despues cambias aceite al compresor y lo llenas marcando el nivel de aceite que habia en el visor del carter. Un saludo y espero haberme explicado.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite en instalacio hace 13 años 2 meses #57770

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
ok, lo que dices lo entiendo, pero si no agujereo el evaporador para que salga el aceite que se queda dentro entonces puede quedar suficiente aceite dentro como para que cuando yo cargue el compresor con el aceite que le toca, luego tenga exceso de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite en instalacio hace 13 años 2 meses #57787

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero no lo creo, pero un buen trabajo es hacerlo. De todas formas si te es muy dificil hacerle una toma al evaporador, cuando este el circuito trabajando observa el nivel, si este está bién problema resuelto, pero si tienes mas aceite, procede a retirar el sobrante. Yo normalmente cuando cambio aceite a un compresor le suelo dejar una toma, para la proxima vez que cambie aceite a ese compresor me sea mas facil. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite en instalacio hace 13 años 2 meses #57863

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola.

Suscribo plenamente la respuesta del compañero.

Un inciso tan sólo; si el evaporador está a un nivel superiro a la unidad condensadora o compresor y si éste dispone de sifón en línea de baja, poco aceite te quedará en el mismo.

Caso que tengas sifón.... un pequeño agujero en su parte más baja ayuda mucho, luego suéldale un obús.

E importante lo ya señalado... si tienes acidez y le metes aceite nuevo, repite el test pasado dos o tres días... es muy probable que aún tengas, sobre todo si la avería anterior ha sido bobinado quemado.

Si es así, cambio de filtro y de aceite en dos o tres ocasiones, dejando pasar entre los cambio dos o tres días para que el aceite "se mueva"... nuevo test de acidez y 99% que lo tienes resuelto.

Opción 2....... fabricación de una máquina de "inundación" de circuito con refrigerante líquido.
Tienes posts en el foro con varias fabricadas por compañeros.


Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite en instalacio hace 13 años 1 mes #57906

  • cruanesfred
  • Avatar de cruanesfred
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Karma: 0
gracias por vuestras opiniones, me han aclarado todas las dudas que tenía . gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: aceite en instalacio hace 11 años 8 meses #95514

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information