Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: CAMARA FRIGORÍFICA

CAMARA FRIGORÍFICA hace 13 años 3 meses #52812

  • Jomaco
  • Avatar de Jomaco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Saludos a todos.

Soy estudiante, y tengo que realizar un proyecto de cámara frigorífica para congelación y mantenimiento de carne a -20ºC, agradecería si alguien tiene algún proyecto similar, para que me sirva de guía y consulta, ya que no se muy bien como realizarlo.

Agradezco la colaboración, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORÍFICA hace 13 años 3 meses #52832

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿La carne entra congelada o hay que congelarla (pre enfriarla)?
O como dice tu pregunta congelar y mantener.
1: cámara d pre-congelamiento o túnel de congelación a -30ºC.
2: cámara de mantenimiento o conservación a – 20ºC.

En cámaras de congelación y conservación unificadas necesitaríamos equipos demasiados grandes para el abatimiento a la entrada del género (dependiendo de la cantidad y temperatura de entrada) y luego el equipo quedaría demasiado grande para la conservación.

Algunos detalles a tener en cuenta al iniciar el estudio del proyecto:
Temperatura ambiente del lugar en donde ira ubicado el cuarto y el equipo.
Cantidad de género a manejar.
Cantidad de género rotado en el día.
Temperatura inicial de entrada del género.
El tipo de aislante el grosor y la densidad de las paredes.
El tipo de aislamiento del piso.

Dentro del foro hay muy buenos programas para calcular abatimientos de temperatura y capacidad de equipos de refrigeración y/o congelación.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORÍFICA hace 13 años 3 meses #52833

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Aver si de este proyecto puedes sacar algo en claro

www.megaupload.com/?d=QQAQH2KI

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORÍFICA hace 13 años 3 meses #52842

  • Jomaco
  • Avatar de Jomaco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Pascalin escribió:
Aver si de este proyecto puedes sacar algo en claro

www.megaupload.com/?d=QQAQH2KI

Un saludo

Gracias por el link, pero me aparece roto. Por favor miralo y indicame algo.

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORÍFICA hace 13 años 3 meses #52843

  • Jomaco
  • Avatar de Jomaco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
olfera escribió:
¿La carne entra congelada o hay que congelarla (pre enfriarla)?
O como dice tu pregunta congelar y mantener.
1: cámara d pre-congelamiento o túnel de congelación a -30ºC.
2: cámara de mantenimiento o conservación a – 20ºC.

En cámaras de congelación y conservación unificadas necesitaríamos equipos demasiados grandes para el abatimiento a la entrada del género (dependiendo de la cantidad y temperatura de entrada) y luego el equipo quedaría demasiado grande para la conservación.

Algunos detalles a tener en cuenta al iniciar el estudio del proyecto:
Temperatura ambiente del lugar en donde ira ubicado el cuarto y el equipo.
Cantidad de género a manejar.
Cantidad de género rotado en el día.
Temperatura inicial de entrada del género.
El tipo de aislante el grosor y la densidad de las paredes.
El tipo de aislamiento del piso.

Dentro del foro hay muy buenos programas para calcular abatimientos de temperatura y capacidad de equipos de refrigeración y/o congelación.

Gracias por tu respuesta.

La carne entra a un temp. de 12 ºC y tendríamos que congelarlo, la temp exterior es de 32 ºC, se calcular las perdidas de transmisión, producto, iluminación, Infiltración, etc...

Lo que realmente me hace falta es algún proyecto realizado, para que me sirva de guía, para diseñar el mio própio, si conocieras algún link, donde pueda ver algún proyecto que otro, estaría agracecido.

Un Salud
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORÍFICA hace 13 años 3 meses #52845

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Jomaco escribió:
Pascalin escribió:
Aver si de este proyecto puedes sacar algo en claro

www.megaupload.com/?d=QQAQH2KI

Un saludo

Gracias por el link, pero me aparece roto. Por favor miralo y indicame algo.

Gracias

Lo he descargado, descomprimido y abierto el Pdf y esta bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORÍFICA hace 13 años 3 meses #52900

  • Jomaco
  • Avatar de Jomaco
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Pascalin, perfecto, muchas gracias, ya lo tengo en mi poder y parece bastante completito.

Un Saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: CAMARA FRIGORÍFICA hace 11 años 8 meses #97030

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information