Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Relés térmicos y fallo de tensión

Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44574

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenas tardes compañeros. Esta tarde fui a atender una avería en un supermercado, es de una marca que tiene contrato de mantenimiento y averías con otra empresa (bastante grande creo), pero suelen tardar en atender, y el cliente (al que llevo otro supermercado de la misma marca, pero con distinto tipo de concesión) me ha dicho que por favor pasara a verlo.

Los murales expositores estaban a veintitantos grados, la encargada me comenta que ha habido cosas raras con la luz, que se venía abajo y luego volvia, es algo que esta mañana había visto en otro local del pueblo. Subí a la sala de máquinas, se trata de una central positiva Zanotti de 4 compresores scroll, 404 y condensador remoto. Encuentro los 4 relés térmicos de los compresores saltados. Después de comprobar que tenía la tensión adecuada y sin ver nada raro, rearmé los térmicos y empezó a funcionar perfectamente, arrancaron 2 de los compresores y empezó a trabajar evporando a -5º y condensando a +45º. Rápidamente los murales han conseguido temperatura de consigna y los compresores han ido parando. He dado por resuelta la avería, achacándola a una bajada de tensión, que hizo subir el consumo y por lo tanto saltar los térmicos de los 4 compresores,¿estoy en lo cierto?, ¿qué otro motivo podría haber?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44584

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola , parece más probable un fallo en una fase de compañia que te ha originado el disparo de los termicos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44588

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
También pensé en ello, si falla una fase, el consumo en las otras 2 se diapara y hace saltar el térmico, la cuestión es si una bajada en las 3 fases tiene el mismo efecto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44594

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Lozano creo mas probable la falta de una fase como dice el compañero, aunque dependiendo de la bajada podía provocar lo mismo, pero es mas usual la falta de una fase que lo otro y mas en las fechas que estamos

A todo esto que es de la dichosa instalación del contacto ese que no se sabia de donde venia has seguido el cableado ya sabemos algo

Un saludo Lozano
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44602

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
nada,lo mas probable es que ,como dicen los colegas,que hubiera un fallo en cualquier fase de la acometida,por lo que fue puntual,
otra cosa es que falle un RX en un poste,y falle cuando quiera,si es asi te volvera a fallar,o,incluso,si tiene centro de transformacion propio,que el trafo se haya atragantado por cualquier cosa,incluso un fallo en la bateria de condensadores,no se.
un saludo y espero que haya quedado ahi la averia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44638

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pienso igual que los compañeros , pero recuerda que a menos tensión mayor consumo , por lo que te tendría que bajar bastante para que los compresores en marcha acusaran tal desajuste , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44698

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tambien se tiene que tener en cuenta que un desfase no debe ser mayor del 2 %.
Una fase esta estabilizada, otra sube, la otra baja y ya tenemos una incidendencia.
Para detectarlo se procede de la siguiente forma.
1.- Se suman los tres valores obtenidos y se divide entre tres, para obtener la media Ejemplo: (388+379+377)/3=381.
2.- Se obtiene la maxima desviación de la media, es este caso es: 388-381=7 V.
3.- El desequilibrio se obtiene de: (7/381)x100=1.83 % (aceptqable)
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44700

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
si señor pascalin,pero es muy posible la falta de una fase,menos mal que tenian termicos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44702

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
No pongo lo pongo en duda ni tu apunte ni el de los compañeros, mi apunte es una posibilidad mas, como tantas pasibles para que se dispare un termico (que para eso estan, si estan bien regulados).
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 13 años 6 meses #44704

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
tienes toda la razon,y es muy buen apunte,pero siempre nos vamos ha lo mas corriente :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Relés térmicos y fallo de tensión hace 11 años 8 meses #95458

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information