Desde el primer post solo quería decir esto. Hay que tener ciertas precauciones de sentido común al medir temperatura. Y las precauciones serán mayores cuanto mas precisión necesites.
Estoy totalmente de acuerdo
Hay una serie de reglas básicas en todo oficio que nos llevan a NO cometer muchos errores, en las tomas de temperatura en tubos de refrigeración se aplican las mismas normas que las de colocación de bulbos de manejo o control de equipos:
La colocación del bulbo dependerá del diámetro del tubo, estará siempre en posición horizontal y fuertemente aislada para que detecte sólo la temperatura del tubo, en tubos de acero o hierro que tengan herrumbre se deberán limpiar lo mismo que en cualquier material que se encuentre sucio e impida un buen contacto entes de colocar la sonda.
La mejor posición de montaje del bulbo es en una tubería horizontal en una posición que corresponde a las agujas del reloj marcando entre la una y las cuatro o las nueve y las once. La ubicación depende del diámetro exterior de la tubería.
Observe: El bulbo no deberá montarse nunca en la parte baja de una tubería de aspiración, ya que éste detectará señales falsas a causa de la existencia de aceite en el fondo de la tubería.
En esta aparte se aprecian una serie de sensores y sondas, bueno leerlo como ilustrativo.
www.guemisa.com/hrtemp/docus/sondas.pdf
Hay perdonan el comercial.