PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38415

  • javichi
  • Avatar de javichi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola a todos, soy nuevo en el foro y tengo un problema con una enfiadora de agua.
Tengo un compresor semihermetico al cual se le ha ido el gas y el aceite por una junta de la bomba del aceite, ahora tengo que volver a meter gas y aceite en el compresor el tema del gas lo tengo claro ¿ pero el aceite por donde lo meto?.

Por favor echarme una mano y si ademas alguien tiene un esquema de un compresor semihermetico de dos pistones me vendria muy bien .
Gracias
Última Edición: hace 13 años 11 meses por javichi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38425

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Hola Javiche.
Cordial Saludo
1: marca y modelo del compresor
2: busca en descargas: herramientas y equipos, 83. Y compresores semihermeticos
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38426

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.fpdistancia.net/distapdf/07-00-11-14.pdf

En este documento hablan de la bomba de inyección de aceite.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38434

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Lo puedes hacer como te indica en el documento de nuestro compañero olfera, con una bomba de aceite o lo puedes hacer haciendo vacio al compresor y se ira introduciendo el aceite desde la lata. Has dicho que es un compresor semihermetico, por donde meter el aceite, por donde esta el visor tienes que tener una toma para el llenado, y si no es asi, puedes meterlo por la toma de la bomba de aceite del compresor si no lleva toma (obus de 1/4) tendras que ponerle uno y por ahi haces la carga. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38475

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.emersonclimate.eu/literature/eCopela...AGL_SHStandard_1.pdf
En la pagina 19 esta detallado la entrada de carga de aceite.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38476

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Muy buena documentación Olfera, gracias
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38485

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Bravo olfera muy didactico el documento que nos has regalado. Saludos ,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-26 ,.-26 ,.-26
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38595

  • javichi
  • Avatar de javichi
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Muchas gracias por la documentacion por lo que me comentais el aceite hay que meterlo con una bomba manual y siempre por la conexion de carga de aceite puesto que no se podria meter por la conexion de baja presion del compresor.
¿ Es necesario meterle liquido antiacido al compresor y por donde ?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38598

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola javichi, también le puedes meter aceite por la conexión de baja presión, con bomba manual o haciendole el vacio al compresor. Sobre el antiacido si te ha dado el resultado acido en el circuito echaselo, pero si no te ha dado acidez, no se lo eches. Como hacerlo, de muchas formas, si ya tienes la cantidad de aceite a meter, echalo en el aceite, si no quitale el obus a la conexión de baja y metelo por ahi, con la ayuda de una jeringuilla o con el embudo que suele traer los antiacidos. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38609

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Hola javichi
Cordial Saludo.
¿ Es necesario meterle liquido antiacido al compresor y por donde ?

No es necesario ni recomendable técnicamente adicionarle aditivos a los aceites de refrigeració. En la literatura que conozco de fabricantes de compresores para refrigeración no recuerdo que alguno recomiende algún tipo de antiácido. Los fabricantes de aceites para refrigeración son los primeros en recomendar no utilizar aditivos para sus aceites. Pero si se recomienda usar filtros-secadores antiácidos cuando hay problemas de acides en los sistemas y luego de cambiar un compresor quemado. Los problemas de acides son generados inicialmente por humedad en los sistemas por lo que se debe estar cambiando en los mantenimientos los filtros secadores, de la línea de liquido, como medidas preventivas.
www.fpdistancia.net/distapdf/07-00-11-04.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 13 años 11 meses #38613

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañeros la verdad que a mi el único resultado bueno que me ha quitado la acidez de un circuito y que quede claro que no estoy ni a favor, ni encontra de los antiacidos, ha sido cambiar una y otra vez aceite y filfros hasta que no me ha dado acidez. Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMA CON COMPrESOR hace 11 años 8 meses #96658

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.