Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Separadores de aceite

Separadores de aceite hace 13 años 4 meses #50068

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Aunque en el foro ya hay mucha información sobre este componente, nunca está demás leer sobre su funcionamiento, aquí os dejo algunas consideraciones a cerca de los separadores de aceite.

SEPARADORES DE ACEITE

En cualquier sistema de refrigeración, el refrigerante y el aceite están siempre presentes. El refrigerante es requerido para el enfriamiento, y el aceite ha de utilizarse exclusivamente para la lubricación del compresor. La proporción de miscibilidad de esos dos componentes depende directamente del tipo de refrigerante y de los valores de temperatura y presión de trabajo.
La función principal de un separador de aceite es la de separar el aceite del refrigerante y devolver este al carter del compresor antes de que afecte a otros componentes.
Su uso es un renglón muy importante en instalaciones de baja temperatura, en grandes instalaciones de acondicionamiento de aire, cuando la disposición de la instalación no permita un franco retorno del aceite, en instalaciones que trabajan con evaporadores del sistema inundado o semi-inundado, cuando el compresor se haya instalado a larga distancia del evaporador y en compresores que trabajen a velocidades elevadas.
La eficiencia total de un sistema, se mejora considerablemente cuando se usa un separador de aceite y se trabaja a bajas temperaturas de evaporación.
El separador de aceite se instala en el tubo de descarga, el refrigerante comprimido que contiene aceite en forma de neblina, pasa por una placa deflectora de entrada cuyo diámetro es mayor que el tubo de descarga, reduciéndose la velocidad del refrigerante, como las partículas del aceite tiene mas impulso y menor fuerza para cambiar de dirección que el refrigerante choca contra la superficie de la placa deflectora escurriendo hasta el fondo y permaneciendo allí hasta que el nivel de aceite sube lo suficiente para abrir el flotador. En la salida, el refrigerante pasa por otra serie de placas deflectoras donde las partículas mas finas del aceite son recogidas a medida que el refrigerante se acelera hasta adquirir su velocidad primitiva, exento de aceite al condensador. Un imán instalado en la parte inferior del depósito, se encarga de recoger las partículas metálicas en suspensión, y así evitar que circulen por el sistema.
Experimentos con separadores de aceite de cristal han mostrado que el aceite no puede ser separado completamente por la sola acción de los deflectores, debe existir también una caída de velocidad que la relación volumen de la carcasa y área de la sección transversal de la línea de descarga.
El aceite se encuentra sometido a continuos calentamientos en el compresor, y enfriamientos en el evaporador como consecuencia de su ciclo de trabajo llegando a originarse lodos de carbón en detrimento de todas las partes del sistema.
El compresor durante su proceso de trabajo, va recibiendo de forma continuada una importante cantidad de aceite proveniente del evaporador que generalmente retorna en forma de fango o lodo. Cuando este llega al compresor, el pistón bombea aceite sólido que provoca una momentánea elevación de la presión pudiendo dañar incluso las válvulas. El fango formado por la combinación temperatura –humedad – aceite, tiende a taponar las mallas y elementos filtrantes de los secadores y al impregnar el desecante de los filtros, reduce su efectividad. Antes de instalar un separador de aceite, una carga inicial debe ser introducida en el a través de la conexión “IN” mediante un embudo. Se ha de usar el mismo aceite que tiene el carter del compresor. Al soldar, situar un trapo húmedo para evitar que se deterioren las juntas.
En funcionamiento normal, la línea de retorno de aceite deberá estar alternativamente caliente y fría debido a la apertura de la válvula y el retorno del aceite al carter. Si la línea de retorno de aceite esta siempre a temperatura ambiente, la válvula de retorno puede estar bloqueada por alguna materia extraña. Si esta siempre caliente, puede tener abierta dicha válvula. En este caso, la presión de retorno se vera afectada reduciendo la capacidad del sistema. Si esta continuamente fría, puede existir condensación de líquido en el separador. Evitar que la corriente del aire de condensación azote al separador.
Ante un compresor quemado, el separador de aceite debe ser limpiado y revisado o sustituido. El separador se ha de mantener por encima de la temperatura de condensación, si no fuese así, condensaría líquido refrigerante que retornaría al abrir el flotador junto con el aceite al carter del compresor. Esto se observa generalmente por escarchado de la línea de retorno del aceite. Es recomendable instalar una válvula antirretorno entre dicho separador y el condensador, con el objeto de que no retorne líquido y se dirija al cárter por la línea de retorno de aceite. Cuando el líquido retorna junto con el aceite al carter, este formara espuma, ya que la mezcla del refrigerante entrara en ebullición por la más baja presión en el carter. La espumacion del aceite en el carter puede también ocurrir cuando la unidad arranca después de una prolongada parada, debido al hecho de que el aceite absorberá el refrigerante durante este ciclo. Si a medida que la presión del carter se reduce al arrancar, el refrigerante se evapora. Esta absorción tendrá lugar preferentemente cuando la temperatura ambiente es alta.
Los aceites tienden a ser muy viscosos a bajas temperaturas, por eso es recomendable instalarlos en instalaciones de baja temperatura. Si el separador de aceite se encuentra en un área fría, debería ser aislado, y si fuese necesario calentarlo mediante una resistencia, para que trabaje adecuadamente.
El separador funcionara mal si:
1. se queda abierta la válvula flotador, el gas de descarga fluirá a través de la línea de retorno de aceite. Esta línea estará tan caliente como la línea de descarga
2. se queda cerrada la válvula flotador, el aceite se vera forzado a ir al interior del sistema, motivando la bajada del nivel de aceite en el compresor
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, friosil, rodrigomigel@gmail.com, miguellon

Re: Separadores de aceite hace 13 años 4 meses #50069

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
buen post juan si me lo permites lo colocamos en actualidad , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: Separadores de aceite hace 13 años 4 meses #50071

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Por supuesto Manu.Con estos posts, suelen surgir dudas y no todo el mundo está de acuerdo con la totalidad de lo que se expone; invito a que quien lo desee, disienta y abra un debate constructivo con el que todos aprendamos, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El tema ha sido cerrado.

Re: Separadores de aceite hace 13 años 4 meses #50073

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pues ya lo tienes en artículos de actualidad y en portada , de nuevo gracias juan , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Re: Separadores de aceite hace 13 años 4 meses #50121

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Buen articulo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 9 años 4 meses #140445

  • fano0017
  • Avatar de fano0017
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • mas experto es el que sabe enseñar!
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
muy buen tema mi amigo, como usted dice en el foro no hay mucha info sobre este tema y de verdad que es importante. Mira una pregunta este separador de aceite o recuperador en que lugar es recomendable su instalacion? de inmendiato en la descarga de compresor? o se podra acomodar despues de la salida del condensador. Saludos un abrazo
Fano Fano Fano Frezeeer! :)
Última Edición: hace 9 años 4 meses por fano0017.
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 9 años 4 meses #140448

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Siempre se coloca inmediatamente a la salida del compresor.

632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 9 años 4 meses #140449

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero fano0017 la misión de ese elemento es mantener el aceite lo mas alejado de la instalacion ya que el comportamiento del aceite en la instalacion es un mal que nadie quiere por ende el separador se debe de instalar lo mas cerca de la salida del compresor lo mas cerca posible y lo mas cerca que la instalacion te permita y por supuesto que retorne lo mas rápido posible al compresor que es donde debe estar y donde hace falta que este , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Separadores de aceite hace 9 años 4 meses #140495

  • fano0017
  • Avatar de fano0017
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • mas experto es el que sabe enseñar!
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
1825665966-b muchas gracias por su buena respuesta.
Fano Fano Fano Frezeeer! :)
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 9 años 4 meses #140496

  • fano0017
  • Avatar de fano0017
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • mas experto es el que sabe enseñar!
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
thump_356595 thump_356595 Se agradece :)
Fano Fano Fano Frezeeer! :)
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 9 años 3 meses #142810

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola a todos, Tengo un problema con una instalación de baja temperatura compresor semihermetico 3cv. Frascold. Dispone de separador de aceite, separador de líquido con intercambiador, evaporador a 25 mas de distancia aprox. El retorno de aceite del separador estaba instalado con un tubo de 3/8" soldado a la tubería de aspiración justo antes de la llave de servicio de baja. Hemos notado una alta temperatura en la entrada de refrigerante al compresor, la presión de aspiración se mantiene un poco mas alta sobre 1,3 bares, temperatura de la cámara a -20c. El ruido del compresor se ha incrementado produciendo un claqueteo constante durante su funcionamiento. Incluso la toma de lectura a presos tato de alta vibra considerablemente. No tenemos kvl montada, es posible que se haya quedado la válvula del separador de aceite abierta y por eso calienta tanto el retorno de aceite al compresor? Y si es así.. Porque el compresor para por pum down correctamente? En caso de tener abierta la válvula del separador de aceite tendríamos un bypass de la línea de alta a la baja impidiendo
el paro por presostato no?
El tema ha sido cerrado.

Separadores de aceite hace 9 años 3 meses #142817

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
kikesc escribió:
Hola a todos, Tengo un problema con una instalación de baja temperatura compresor semihermetico 3cv. Frascold. Dispone de separador de aceite, separador de líquido con intercambiador, evaporador a 25 mas de distancia aprox. El retorno de aceite del separador estaba instalado con un tubo de 3/8" soldado a la tubería de aspiración justo antes de la llave de servicio de baja. Hemos notado una alta temperatura en la entrada de refrigerante al compresor, la presión de aspiración se mantiene un poco mas alta sobre 1,3 bares, temperatura de la cámara a -20c. El ruido del compresor se ha incrementado produciendo un claqueteo constante durante su funcionamiento. Incluso la toma de lectura a presos tato de alta vibra considerablemente. No tenemos kvl montada, es posible que se haya quedado la válvula del separador de aceite abierta y por eso calienta tanto el retorno de aceite al compresor? Y si es así.. Porque el compresor para por pum down correctamente? En caso de tener abierta la válvula del separador de aceite tendríamos un bypass de la línea de alta a la baja impidiendo
el paro por presostato no?

Hola.
Quizas preferirias abrir un post para tu consulta? Si lo haces te muevo los comentarios.

Con respecto a la duda, ¿ no tienes ninguna llave para anular el separador de aceite?. Si no tienes llaves , puedes desconectarlo y ver si hay cambios.
Si el compresor es semihermético de 3 caballos, la aspiración va directa a la aspiración de las válvulas, , sería mejor conectarlo a las tomas del carter.
Si está retornado aceite, puede que pare bien por baja,. el aceite apenas ocupa volumen.

El claquteo puede ser porque le llega demasiado aceite, y si entra en el cilindro es como comprimir líquido, peligro.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information