Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: INVERTER DATOS TECNICOS CODIGOS ESQUEMAS

Re: INVERTER DATOS TECNICOS hace 11 años 6 meses #99249

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 10 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INVERTER DAIKIN AC DC VIDEO hace 11 años 6 meses #99252

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<INVERTER DAIKIN AC DC VIDEO


<<INVERTER
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INVERTER video hace 11 años 6 meses #99354

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
INVERTER VIDEO



INVERTER VIDEO
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INVERTER DATOS TECNICOS hace 11 años 6 meses #99355

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
VIDEO COMPRESOR Y EL INVERSOR


video inverter daikin
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INVERTER DATOS TECNICOS hace 11 años 6 meses #99577

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
inverter control inverter para motor
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INVERTER hace 11 años 6 meses #99578

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: INVERTER daikin funcionamiento hace 11 años 6 meses #100298

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
inverter daikin funcionamiento,el compresor en realidad no es un motor de CC, pero esta diseñado y construido en el principio de un motor,

en el diagrama de cableado, esta definida el area donde AC DC y DC de la tension regenerada en patron de onda de CA,la medicion de la tension en estos lugares, te ayudara a encontrar donde un problema se ha producido,

INVERTER DAIKIN
apartir de los terminales de alimentacion, de las 3 fases y N para el filtro de ruido PCB A4P el filtro de ruido cesa el ruido no deseado en las lineas de alimentacion a otros equipos,

despues del filtro de ruido<<<,L1 L2 y N se utilizan para alimentar el principal O CPB, apesar de que la placa de control no cambia directamente 400v. de CA que esta presente en el PCB,
si no hay NEUTRO conectado o se olvida las fases L2 L3 en el momento de la potencia hara(BANG,)

LA RAZON de que es de 400V de CA presente en la placa de control, es tomar muestras de la fase L1 L3 para determinar la rotacion de fase, solo es necesario para los compresores de segunda o tercera vez que estan conectados directamente en la linea,

Q1RP es el circuito de deteccion de fase inversa,si las fases de red estan conectadas al reves dara el codigo de fallo (U1 error)

La fase L1 se lleva luego atraves de los interruptores de alta presion(1por compresor) y siempre que el (K1R RELE DE PLACA) de control se realiza la (K2M CONTACTOR)se energiza para iniciar segundo compresor(directa on line, para el funcionamiento normal de los compresores DOL siempre se iniciara despues del compresor inverter,

EL V1CP CIRCUITO detecta la perdida de la señal de 230v atraves de los interruptores de presion de alta,y muestra el codigo de( error E3)
viaje de HPS
******
AHORA DE VUELTA al compresor inverter, desde el ruido filtrar la ( fase L2) se conecta directamente al rectificador puente,sobre el(A2P inversorPCB) no se enciende atraves de la (K1M CONTACTOR,si K1M no se energizara en tonces es posible obtener el codigo de error (U2 alimentacion insuficiente para el inversor,
********
Para energizar el contactor K1M hay 230v L1 N de alimentacion del filtro de ruido para el PCB- PCB INVERSOR, ,cuando un termostato en una unidad interior conectada, el K2R RELE DEL CONVERTIDOR,se crea y se energiza el CONTACTOR K1M,
******
Cuando K1M contactor se energiza, 400V CA se aplica al rectificador de puente, esto significa que existe la demanda y el compresor inversor esta apunto de comenzar,
*******
El 400V CA se convierte en tension CC,al rededor de( 500 a 600V CC, la tension continua y la corriente,en esta etapa es inestable o tiene un efecto domino,la eliminacion de este,la linea positiva se transmite a traves la L1R reactor de linea, se ve un poco como un transformador,
la corriente DC es ahora agradable y suave, y los condensadores estan listos para ser carga,la tension de CC SE APLICA TAMBIEN al modulo de transistor de potencia,
********
Los transistores de potencia cambiaran ahora en secuencia y se regenerara la tension continua en un patron de onda de CA,cuanto mas rapido cambia mas rapido vijara el compresor inverter,el voltage de salida puede medirse con un medidor multimetro establecido en tension de CA para leer la frecuencia del compresor inverter,utilize un multimetro con un boton HZ AJUSTE EL MEDIDOR PARA leer AMPS AC y poner la pinza AMP en uno de los cables de salida al compresor inverter(U V W)Y PULSE EL BOTON HZ ahora deberia ser capaz de leer el HZ REALES, EN TIEMPO REAL,
*********
En este compresor hay una conexion de terminal N,esto no es una conexion de neutro, es una señal de retroalimentacion del compresor inversor a la PCB INVERSOR,cuenta la PCB inversor de la posicion exacta del rotor en relacion con el campo magnetico creado por las bobinas dentro del compresor,esto es critico para el funcionamiento de este compresor,actua un poco como el control de traccion de un coche y si no esta funcionando correctamente, es un poco como la aplicacion de una ruptura magnetico en el rotor,
**********
El motor del ventilador al aire libre es tambien inverter,la tension de CC tambien se dirige al ventilador inversor PCB,
******
CUANDO EL 2º COMPRESOR directo en linea se requiere para operar el( K2M contactor)se energiza (click4)tener en cuenta que no hay rele de sobrecarga,esto se sustituye con un transformador de corriente en la fase L3, LA PCB de control PUEDE DETECTAR LA CORRIENTE CONSUMIDA, por el compresor DOL,si es demasiado alta,el sistema fallara en el codigo de error E6,
otra razon para usar el CT es detectar cuando no hay compresor conectado al contactor K1M, en caso de fallo del compresor algunas personas desconectan la alimentacion de 3 etapas para el compresor,si no hay corriente consumida de la unidad no funcionara en el (codigo de error J2)esto es para asegurar una distribucion correcta de aceite entre los compresores de la misma unidad,si un fallo en un compresor DOL se produce entonces hay que programarlo para desactivar el modo de ajuste del campo 2compresor
********
Cuando los termostatos en las unidades interiores desconectan,el compresor del inversor tambien se desconecta, para descargar los condensadores en el PCB inversor (K1R RELE) hara descargar el condensador de la linea neutra,
Última Edición: hace 11 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

INVERTER DATOS TECNICOS hace 10 años 9 meses #113804

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<< INVERTER ESQUEMAS ESQUEMAS INVERTER, ruego a los participantes moderadores,de no ocupar los espacios , si quieren escribir sobre inverter me parece muy bien, pero ruego que no lo hagan aqui, gracias,
SOLO ESQUEMAS INVERTER
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

panasonic esquemas inveretNVERTER DATOS TECNICOS hace 10 años 9 meses #113807

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<PANASONIC INVERTER ESQUEMAS,
es.scribd.com/doc/11223613/reparacion-de-inverter
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

INVERTER DATOS TECNICOS CODIGOS ESQUEMAS hace 10 años 9 meses #113808

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<< LG CODIGOS AVERIAS ESQUEMAS INVERTER
www.climanaos.es/resources/Codigos.jpg.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

INVERTER DATOS TECNICOS CODIGOS ESQUEMAS hace 10 años 9 meses #113812

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
<<HITACHI INVERTER L300P AVERIAS CONEXIONES
www.f-haroldo-pinelli.com.ar/01_Bibliote...P_INS_NB604XH_es.pdf
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

INVERTER DATOS TECNICOS CODIGOS ESQUEMAS hace 10 años 9 meses #113818

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
< <DIAGRAMA INVERTER
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information