Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Maquinaria frigorifica de Barco

Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97668

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Estoy haciendo algunos arreglos en esta maquinaria que hace tiempo no se le hace mantenimiento y por ahora lo 1º sera limpiar el intercambiador(el pequeño de arriba a la izquierda.
Lo curioso ...refrigerante R404A mira tu que acutalizado el sistema. ,.-11 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97677

  • luex
  • Avatar de luex
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 460
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 6
SI puedes pon fotos de la limpieza del intercambiador graciasssssssss
La vejez es cuando sabes todas las respuestas pero nadie te hace las preguntas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97679

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Bonito trabajo tienes por delante!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97683

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ese sistema va con el grupo electrogeno tambien, o es independiente,como se hace la limpieza desmontado o sobre la marcha,por que siendo agua de mar, tiene que estar tupi,buen trabajo saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97684

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ese sistema va con el grupo electrogeno tambien, o es independiente,como se hace la limpieza desmontado, o sobre la marcha,por que siendo agua de mar, tiene que estar tupi,buen trabajo saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97692

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Una pregunta, para que recuperaste el refrigerante de la instalación??

Para hacer la limpieza del condensador no es necesario, y si revisas y pruebas la instalación y tiene un nivel correcto de refrigerante tampoco veo necesario realizar una prueba de presión.

No se.. igual se me escapa algo! Yo por lo menos donde trabajaba solo recuperabamos el refrigerante en caso de cambio de refrigerante o de fuga para realizar una prueba de presión.
En el caso de una revisión, con limpiar el condensador que es muy muy necesario, y probar todo... listo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97693

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Por cierto... pocas salas de máquinas están así de limpitas en un barco!!! jajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97694

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lamento no tener las fotos de la limpieza!
Pero fue muy sencillo tiene 2 tapas con 3 Tuercas c/u abrio muy facilmente,lo que hice fue pasarle una baqueta de la medida(cepillo de acero) unida mediante una varilla con el taladro y a medida que lo intruducia en los conductos le hacia entrar agua con una manguera tubo por tubo.
Salio bastante barro, un lodo rojizo y solidificado en el interior de estos tubos.
Como se ve es muy pequeño este condensador,por suerte no se complico nada,en breve lo colocare en su sitio y cuando el barco este agua lo probare ya que en estos momentos esta en tierra por reparaciones generales pintura,anodos ,etc.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97695

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
joseb71 escribió:
hola ese sistema va con el grupo electrogeno tambien, o es independiente,como se hace la limpieza desmontado, o sobre la marcha,por que siendo agua de mar, tiene que estar tupi,buen trabajo saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Hola Jose,hay varios grupos electrogenos en la sala de maquinas.No se decirte si va con uno independiente para el o no.
Este equipo es para la Gambuza (camara de viveres para la tripulacion)
Puedo preguntarle al electricista de abordo y lo confirmo. ,.-17 ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97696

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
mpc escribió:
Una pregunta, para que recuperaste el refrigerante de la instalación??

Para hacer la limpieza del condensador no es necesario, y si revisas y pruebas la instalación y tiene un nivel correcto de refrigerante tampoco veo necesario realizar una prueba de presión.

No se.. igual se me escapa algo! Yo por lo menos donde trabajaba solo recuperabamos el refrigerante en caso de cambio de refrigerante o de fuga para realizar una prueba de presión.
En el caso de una revisión, con limpiar el condensador que es muy muy necesario, y probar todo... listo!

Hola mpc,tuve que retirar el refrigerante porque la limpieza del condensador no se puede hacer in situ,hay que desconectarlo todo para llevarlo al taller.
Cuando lo coloque empleare el mismo refrigerante y cambiare el filtro deshidratador. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97697

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
frigotron escribió:
mpc escribió:
Una pregunta, para que recuperaste el refrigerante de la instalación??

Para hacer la limpieza del condensador no es necesario, y si revisas y pruebas la instalación y tiene un nivel correcto de refrigerante tampoco veo necesario realizar una prueba de presión.

No se.. igual se me escapa algo! Yo por lo menos donde trabajaba solo recuperabamos el refrigerante en caso de cambio de refrigerante o de fuga para realizar una prueba de presión.
En el caso de una revisión, con limpiar el condensador que es muy muy necesario, y probar todo... listo!

Hola mpc,tuve que retirar el refrigerante porque la limpieza del condensador no se puede hacer in situ,hay que desconectarlo todo para llevarlo al taller.
Cuando lo coloque empleare el mismo refrigerante y cambiare el filtro deshidratador. ,.-17

Eso es muy común en los barcos... un truco, si esta muy sucio tendras que quitarlo para pasar el taladro, pero si no, sueldas una tuerca o el cepillo directamente que normalmente se utilizan cepillos metalicos, pero si sueldas la tuerca puedes aprovecharla cuando tengas que cambiar el cepillo, a un trozo de cable de esos de acero.

Esto de da la flexibilidad que no te da una varilla para ir metiendo el cepillo y tiene la suficiente consistencia para empujar y sacar el cepillo dentro del condensador. Si a esto lo unes con algún producto para limpieza que te desincruste la suciedad no sueles tener problemas para limpiarlo así.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquinaria frigorifica de Barco hace 11 años 7 meses #97698

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mira en el foro en sala de jose en condensadores,veras limpiezas y en evaporadores, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.385 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information