Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Tanque de leche

Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66351

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Buenos días compañeros, ayer me llamaron para ir a "echar gas" a un enfriador de leche. Cuando llegué me encontré con esta maravilla. El cliente la había montado a base de piezas de varios tanques viejos, y sólo le faltaba ponerla en marcha. Le hice un buen vacio, le cargue con R-437-A, y funciona como un reloj!!!

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66352

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66393

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lastima que ya no hayan repuestos para estos compresores , prensas y demás , porque eran verdaderas fieras carne de burro como decimos aquí , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66397

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
acohonante :D cuanto años puede tener ?? joerr mola :D, por donde perdía gas por los prenses? la verdad nunca he visto una instalación asii, joder lozano como te lo montas :P
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66401

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No sé de qué años puede ser, el cliente dice que el anterior dueño lo tuvo más de 20 años, pero ya lo compró viejo. Estos aparatos por estos lares van pasando de manos durante años, el tanque de cero inoxidable resiste bien el paso del tiempo, sólo se va reparando o cambiando el equipo de frio. Este en concreto venía de otro tanque, por eso el cliente lo montó y soldó, y yo sólo lo puse en marcha. El compresor es marca Frihcon, de Badalona, no lo conocía, ¿vosotros?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66408

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
vaya máquina . mismo motor para ventilacion y todo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66433

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el otro dia, se hablaba tambien de un compresor antiguo, de la marca copeland,lozano no sera fricon, y no frihcon como dices,fricon si lo conozco, y esta en el museo con el n83 pero no esta subido,lo tengo en los archivos, puede que fabricaran en cataluña con licencia de la firma fricon, yo no lo se,esto es coolinginternational, montan equipos con todo tipo de compresores,y mucho mas para super,si quieres verlo puedes buscar fricon,pero no se si fabricaron este compresor, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66434

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola a todos. Lozano deja la botella cerca del equipo que la necesitaras. Le sustituiste el aceite, si es que lo tiene? Un saludo. Esos prensas! la lastima de no sustituirlos. Prensa nuevo,motor para toda la vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 10 meses #66449

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
joseb71 escribió:
hola el otro dia, se hablaba tambien de un compresor antiguo, de la marca copeland,lozano no sera fricon, y no frihcon como dices,fricon si lo conozco, y esta en el museo con el n83 pero no esta subido,lo tengo en los archivos, puede que fabricaran en cataluña con licencia de la firma fricon, yo no lo se,esto es coolinginternational, montan equipos con todo tipo de compresores,y mucho mas para super,si quieres verlo puedes buscar fricon,pero no se si fabricaron este compresor, saludos

Hola

El compresor es FRIHCUN, no frihcon ni fricon y creo, a falta de confirmación, que era el mismo fabricante que el Gelpha.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 6 meses #76824

  • traepaca2
  • Avatar de traepaca2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola soy nuevo en el foro, te conozco lozano y tu a mi tambien, efectivamente ese era licencia gelpha pero hara mas de 35 años
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 6 meses #76828

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Vaya, ¿quién eres?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tanque de leche hace 12 años 6 meses #76845

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No es tan antiguo pues.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information