Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Inversión giro motor monofasico y analizador

Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85586

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola gente tengo dos consultas:
1ª ¿Como realizar una inversión de giro para un motor monofásico?
2ª ¿Sería muy complicado fabricar un analizador de compresores herméticos artesano, tipo al de este enlace reparac.com.mx/PAGINAS/analizcomp.html?

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85589

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
te dejo un esquema visual para que veas como se hace y como funciona,es muy facil

ntic.educacion.es/w3//recursos/fp/cacel/CACEL1/monofasico.htm

si tienes alguna duda,no dudes en preguntarme,un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85590

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Última Edición: hace 12 años 2 meses por ELECLIMA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85632

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
editado, falto leer bien al compañero;

Continuidad a tierra y estado de las bobinas con un multimetro digital
los condensadores los puedes medir con un multimetro bueno que traiga para medir capacidad.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 2 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85634

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Ese aparato lo que hace es la inversion de Giro pero en Compresores Monofasicos Hermeticos!!!
No en Trifasicos.
No se como lo hace,pero es para esots casos que un hermetico se bloquea.
Seguro que es por biela partida jajaja y no hay solucion.
Este aparato lo vi hace +/-20 años en una feria de frio era carillo tirando a caro caro,y pa que? si esta bloqueado lo mejor que se puede hacer es poner un hermetico Nuevo o no?
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85638

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hacerlo lo puede hacer invirtiendo la polaridad del condensador de arranque, o trabajo dependiendo, al menos en turbinas funciona así
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85645

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
spiritlight9k escribió:
Hacerlo lo puede hacer invirtiendo la polaridad del condensador de arranque, o trabajo dependiendo, al menos en turbinas funciona así

Pero eso lo puedes hacer cuando tienes los 4 terminales de las bobinas a tu alcance.
Pero en un hermetico tienes 3 ya que el terminal que falta que es el de la bobina de arraque esta conectado Dentro!!! el otro lo tienes fuera junto a los de Trabajo solo que a los de trabajo a 1 se le llama Comun(porque a el esta conetado el que falta de arranque en el exterior)

Me no me explico o lo cualo? ,.-3
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85653

  • borollosa
  • Avatar de borollosa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 2
este que ya subi en su dia, que ademas cambia de rotacion.

Ampliando el tema aqui les dejo un sencillo pero efectivo dispositivo, para desbloquear los compresores por cambio de rotacion, es de suponer que el compresor no debe estar derivado ni las bobinas cortadas, el dispositivo esta hecho con elementos en deshuso que siempre hay en el taller, el condensador es de 140nF, es un condensador de arranque al que se le quita la resistencia de descarga, el piloto indica que hay tension en el aparato, y el selector da tension a uno u otro lado del condensador y bobinas, la operacion debe de ser corta, mas o menos 1 segundo o podemos quemar las bobinas.
Espero que les sea util.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85661

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
borollosa escribió:
este que ya subi en su dia, que ademas cambia de rotacion.

Ampliando el tema aqui les dejo un sencillo pero efectivo dispositivo, para desbloquear los compresores por cambio de rotacion, es de suponer que el compresor no debe estar derivado ni las bobinas cortadas, el dispositivo esta hecho con elementos en deshuso que siempre hay en el taller, el condensador es de 140nF, es un condensador de arranque al que se le quita la resistencia de descarga, el piloto indica que hay tension en el aparato, y el selector da tension a uno u otro lado del condensador y bobinas, la operacion debe de ser corta, mas o menos 1 segundo o podemos quemar las bobinas.
Espero que les sea util.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Gracias a todos por los aportes y aclaraciones. Borollosa este es el aparato que tenia en mente gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85670

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola borollosa ,lo has podido probar en un caso de rotor bloqueado a este circuito?
Tengo una duda ya que por la conexion electrica del esquema se produce una inversion en la conexion del Condensador a una bobina o a la otra Pero no me queda claro que ello INVIERTA el sentido de giro.
El sentido se invierte cuando podemos actuar en el bobinado de arranque precisamene cuando conectamos uno u otro extremo a dicho condensador o bien si podemos invertir la conexion de la 2º bobina,pero cor cambiar el condensador de lugar no entiendo porque girara alreves.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Inversión giro motor monofasico y analizador hace 12 años 2 meses #85672

  • borollosa
  • Avatar de borollosa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 2
Hola frigotron, el aparatejo si funciona, lo he comprobado con un compresor hermetico al que practique una ventana en la parte superior para poder ver el sentido de giro, el compresor lo teniamos retirado estaba derivado pero mecanicamente bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information