Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Salta diferencial vivienda

Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54642

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.

Tengo un problema con el diferencial de una vivienda. A cierta hora en concreto( hacia el mediodía), suele saltar el diferencial, se rearma y al rato vuelve a saltar, se rearma y ya no salta más hasta la noche o hasta el día siguiente.A priori no encuentro nada en el interior de la vivienda que lo justifique.

He desenchufado nevera, lavadora, microondas,en fín todo lo que sea susceptible de derivación esporadica durante su funcionamiento, y nada, sigue saltando.

He pulsado el boton de test y funciona correctamente.

¿Es posible que esté malo el diferencial?

¿Puede saltar por derivación "aguas arriba" del diferencial, es decir si hay problema en el exterior de la vivienda, puede hacer que me salte el diferencial del cuadro de la casa?


En fín, este tipo de averías siempre me han traido de cabeza :pinch:


Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54645

  • AmoJoan
  • Avatar de AmoJoan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Propietario
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola colega,
Cualquier luz, lampara, incluido base de enchufes puede hacerte saltar el diferencial, comprueba que no sea algun enchufe del baño o lavadero
Espero te sirva de ayud ,.-17 a.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54646

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Yo tenía en mi casa un caso parecido.
Todas las mañanas a la misma hora (a las 7:00) me saltaba el diferencial. Estuve loco una temporada buscando el fallo, pero sin lograrlo.
Pregunté a varios electricistas para que me aconsejaran. Uno me dijo que podría ser del alumbrado general de las calles, al apagarse. Otro me comentó que podía ser de las obras de construcción de un Centro comercial próximo a mi casa. En fin, que ambos me aconsejaron sustituir ese diferencial por otro SUPER INMUNIZADO. Así lo hice, desde entonces (dos años) no he vuelto a tener problemas. Fue "milagroso".

Supongo que con la cantidad de electrónica que hay hoy en día en nuestras casas, es lógico que pasen todas estos "misterios sin resolver".

Suerte y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54649

  • porschelito
  • Avatar de porschelito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 1
Yo tuve un caso parecido en un chalet y como (según los dueños) empezó a ocurrir a raiz de montarles un equipo de a/a DAIKIN, pues me decían que era por la máquina.

Se la dejé desconectada de la red un día y observaron que seguía pasando, así les demostré que no era problema del aire.

Tras ir muchas veces desconectar electrodomésticos, etc, etc.. Se dieron cuenta que era siempre al poco tiempo de regar el jardín. Cabamos por donde entraba la general de la casa y Voila! Una arqueta enterrada y destrozada, por la no había ni un lugar, por donde no la entrase agua.

Reparar la arqueta, aislarla bien y dejarla un registro en el jardín y problema arreglado.

Siento el parrafito, y si además en tu caso no es un chalet... será más complicado. :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54651

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Mantenimiento11 escribió:
Hola a todos.

Tengo un problema con el diferencial de una vivienda. A cierta hora en concreto( hacia el mediodía), suele saltar el diferencial, se rearma y al rato vuelve a saltar, se rearma y ya no salta más hasta la noche o hasta el día siguiente.A priori no encuentro nada en el interior de la vivienda que lo justifique.

He desenchufado nevera, lavadora, microondas,en fín todo lo que sea susceptible de derivación esporadica durante su funcionamiento, y nada, sigue saltando.

He pulsado el boton de test y funciona correctamente.

¿Es posible que esté malo el diferencial?

¿Puede saltar por derivación "aguas arriba" del diferencial, es decir si hay problema en el exterior de la vivienda, puede hacer que me salte el diferencial del cuadro de la casa?


En fín, este tipo de averías siempre me han traido de cabeza :pinch:


Saludos,



esta es la peor averia de localizar . Si la fuga esta aguas arriba el diferencial no va a disparar .

De entrada , yo realizaria una medicion general de aislamiento en la casa entre fase-tierra y entre neutro -tierra, con el interruptor general desconectado y todos los aparatos conectados en su toma de corriente . Esto te dara una idea del estado general de la instalacion.

Si este es correcto , a joderse .Puede ser cualquier aparato o funcionamiento conjunto de varios aparatos que provoque el disparo del mismo .Incluso puede pasar que te salte por una placa electronica de una secadora estando conectada a la red pero sin funcionar .

Tambien puede ser que el diferencial salte antes de tiempo .Si tienes comprobador de diferenciales podrias saberlo , sinó , lo mas rapido de entrada es probar con uno nuevo y a ver que pasa .En un caso , donde saltaba esporadicamente cada ciertos dias ( o noches) , llegue a la conclusion con el megger que era la secadora , le puse uno superinmunizado y no ha vuelto a saltar .
Tambien me paso que en una vivienda empezaron los problemas al instalar un A/A inverter,megaba aislamiento y no daba mal , le cambie por un SI y se solucionó .

Otro caso , el diferencial saltaba esporadicamente, el megger daba un valor aceptable ,y al cabo de un tiempo (3 meses) se quemó la clavija del horno y ahi salio el problema .


Ten paciencia ,puede ser largo ...
Última Edición: hace 13 años 3 meses por lluisot.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54652

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Algo parecido me ha pasado hace un par de semanas, me llama un cliente al que le instalé una máquina de aire en una caravana el verano pasado, diciéndome que salta el diferencial general y que cree que es el AA. Tras comprobar que no es el aire, me pongo a investigar y descartar cada aparato. Desenchufo el frigorífico y deja de saltar, compruebo y está derivado a tierra. Se lo comento al cliente y me voy. A la hora y media me llama porque ha vuelto a saltar. Tras dar muchas vueltas me pongo a mover las mangueras de cables y al mover la que alimenta la carvana sala el diferencial. Efectivamente se trataba de la manguera de alimentación principal, la cambié y problema solucionado. En este caso la avería era doble, porque el frigorifico también estaba derivado, no se si es casualidad, o la avería de la alimentación provocó la del frigo. Con todo esto te digo que compruebes cada enchufe o interruptor, así como los cables y empalmes.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54658

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias a todos por orientarme.

Intentaré de revisar todos esos puntos que son también susceptibles de fallo, enchufes, luminarias, desenchufar equipos electrónicos....


Este verano me encontré con una avería en la que cada vez que arrancaba el grupo de bombas de agua, saltaba el diferencial del cuadro de motores. Por lo que nos comentaron, si las bombas llevan variador de frecuencia, debe montar Superinmunizado. Se lo montamos y desapareció el problema.


Lo dicho, me pondré a ello y cuando encuentre la avería, o de solución, rescato el post y lo pongo.

Saludos,


P.D. Se me ocurre que también pudiera ser tema de alumbrado, ya que casi todas las lámparas son de bajo consumo, y cada una de estas lámparas funcionan con reactancias electrónicas.

Olvidé poner que la casa no tiene tierra.
Última Edición: hace 13 años 3 meses por Mantenimiento11.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54659

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
ser un comentario :

luego de revisar como le indican los colegas las posibles fugas en la instalacion en lo personal trataría de conseguir algún instrumento de medida para medir RMS ,podría ser una pinza tipo fluxe o similar ,la idea es poder detectar armónicos en red o lo que se conoce técnicamente como contaminación en redes de alimentación..
también revisaría el tema de la puesta a tierra ya que si en la instalación existen mas de una puesta tierra o jabalina en algunos casos puede darse que dichas puestas a tierras estén funcionando en forma deficiente y generen reactancias inductivas que combinadas con armónicos en red generen efectos eléctricos indeseables.

esto que le estoy comentando son casos bastante improbables pero no imposibles de presentarse

saludos desde bs as rep argentina ,.-32
Última Edición: hace 13 años 3 meses por icaro8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54767

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Prueba el diferencial si tienes un comprobador cuando te salte continuo revisa que circuito es que saalta asi puedes ir buscando donde esta el problema, si tienes termo electrico abrele la tapa inferior a veces caen gotas de agua que hacen saltar el diferencial.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54817

  • marcelobejsanro
  • Avatar de marcelobejsanro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Intenta desconectar la tierra del split y de la maquina,a ver que tal, si salta nuevamente revisa uno a uno los aparatos , uno de ellos esta derivado.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54823

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
marcelobejsanro escribió:
Intenta desconectar la tierra del split y de la maquina,a ver que tal, si salta nuevamente revisa uno a uno los aparatos , uno de ellos esta derivado.
Un saludo

La toma de tierra es una seguridad en si misma y¡¡¡ NUNCA DEBEN ANULARSE LAS SEGURIDADES¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Salta diferencial vivienda hace 13 años 3 meses #54825

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Efectivamente, mide aislamiento para comprobar si está derivado a tierra, es más seguro, aunque lo otro es más rápido...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information