Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: caída de una fase de un compresor trifásico

caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 7 meses #41825

  • lalokera
  • Avatar de lalokera
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
QUE PROBLEMA PUEDE OCASIONAR QUE SE CAIGA UNA FASE EN ESTE TIPO DE EQUIPOS
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR SE LOS AGRADECERÍA MUCHO
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 7 meses #41826

  • cantimplora
  • Avatar de cantimplora
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Que en muy poco tiempo se quemará el bobinado del motor. Aumenta el consumo en las otras dos fases restantes y si no hay ningún sistema de protección que lo detecte a tiempo en muy pocos segundos los bobinados del motor hacen de fusibles quedándose inservibles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 7 meses #41827

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
No se muy bien a que te refieres que caiga una fase en el compresor trifasico.

Si falta una fase en la linea trifasica que alimenta al compresor, el compresor no te arrancara y si sigue concetado mucho tiempo un par de minutos o menos se quemara, ya que en el momento del arranque el motor se `pone en cortocircuito hasta que empieza a girar, luego si no giera esta en cortocircuito.

Si al compresor le falla un bobinado estamos en la mkisma no gira y si le metes corriene se quema.

La pregunta seria como anteponer alguna proteccion para que no se queme el compresor, pues colocando un guardamotor, bien rele termico o disyuntor, en ambos casos debes elegir uno con escala regulable que abarque al menos 1,1 v veces la intensidad nominal del compresor, asi en caso de que falle una fase como no gira el motor y esta en cortocircuito al superar durante unos segndos la intensidad nominal de regulacion del protector guardamotor este desconecta el contartor o se dispara el disyuntor.

No se si te h e aclarado algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 7 meses #41841

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
señor lalokera por favor en internet escribir en mayusculas es sininimo de grito procure hacerlo en minusculas, aqui tiene las normas del foro por si usted quiere echarle un vistazo , saludos cordiales

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...nc=view&catid=2&id=2
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 7 meses #41844

  • roni
  • Avatar de roni
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Amigo lokera, lo antes descrito son las consecuencias o los resultados de tu pregunta respecto a la falta de una fase. para evitar estos daños se puede instalar un monitor de voltaje (motor protector power monitor) el modelo DTP-3 es el que usamos en la planta que trabajamos, tenemos varias decenas instalados con muy buenos resultados.
mas informacion en www.diversitech.com
Espero sea de ayuda mi comentario.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 7 meses #41853

  • lalokera
  • Avatar de lalokera
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Que tal muchas gracias por sus respuestas pero quizás formule mal la pregunta lo que quiero saber es por que caería una fase del compresor de antemano gracias y disculpas por la letra mayúscula
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 7 meses #41857

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Revisa las protecciones (FUSIBLES) que haya antes del compresor, puede que tengas alguno funcido. Otra cosa sería que alguno de los bobinados de ese compresor lo tengasen mal estado con lo que se te dispararía el consumo en las otras dos fases.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 6 meses #44504

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Comprueba la salida del contactor, cableado y fusibles, vamos, lo más sencillo es ir midiendo punto por punto desde la acometida al cuadro y localizar donde falta.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 6 meses #45062

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Resolviste la avería?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 6 meses #45085

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
lalokera escribió:
Que tal muchas gracias por sus respuestas pero quizás formule mal la pregunta lo que quiero saber es por que caería una fase del compresor de antemano gracias y disculpas por la letra mayúscula

¿¿Que quieres decir??
Te lo ha explicado correctamente Bayena,o falla la alimentación o falla el bobinado.
¿¿Que es "antemano"??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 6 meses #45094

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
lalokera escribió:
¿¿Que es "antemano"??
por adelantado

,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: caída de una fase de un compresor trifásico hace 13 años 6 meses #45123

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
buenas,en teoria,si lleva algun tipo de proteccion como los descritos por los compañeros,saltaria protegiendo al motor.
a mi me ha pasado recientemente una cosa parecida,la cuestion fue que en bornes del disyuntor tenia 400V,en bornes de motor 400V pero,cuando se activa el contactor cae una fase y no salta el rele disyuntor,estando consumiendo 30A y estando regulado a 16,el disyuntor nuevo y no salta por mucho tiempo que le des,
la averia fue un conductor que estaba enganchado por una hila en un conductor de 4mm
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information