Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Termostato AKO 14615 TTDS-30

Termostato AKO 14615 TTDS-30 hace 3 años 9 meses #192608

  • Roche
  • Avatar de Roche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola:
Tengo mis dudas en cuanto al relay de este termostato, pues lo quiero usar para otras aplicaciones (por favor si pueden mirar las fotos y diagrama). El termostato es de 220 volts, pero quiero saber si el relay (postes 3 y 4, letras L (Cool) y N o NO) funciona independientemente a este voltage, osea si puedo alimentarlo con cualquier voltage (12 volts o 110 volts y me conmuta ese mismo voltage, o no es esa la aplicacion que tiene)

Gracias por anticipado
Roberto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14615 TTDS-30 hace 3 años 9 meses #192610

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
La alimentacion es a 220.luego el contacto lo usas con la tension que quieras, le llevas la linea al comun y la salida no al receptor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roche

Termostato AKO 14615 TTDS-30 hace 3 años 9 meses #192611

  • Roche
  • Avatar de Roche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14615 TTDS-30 hace 3 años 9 meses #192612

  • Roche
  • Avatar de Roche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14615 TTDS-30 hace 3 años 9 meses #192613

  • Roche
  • Avatar de Roche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Gracias Migar, poste 3 del relay seria entonces salida, poste 4 entrada? sldsMigar escribió:
La alimentacion es a 220.luego el contacto lo usas con la tension que quieras, le llevas la linea al comun y la salida no al receptor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Termostato AKO 14615 TTDS-30 hace 3 años 9 meses #192615

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Realmente eso te es indiferente porque solo tiene una salida por lo que funciona como interruptor. Pero en esencia si.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information