Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Tema electeicidad en mi heladera comercial

Tema electeicidad en mi heladera comercial hace 8 años 2 semanas #164377

  • Eldany95
  • Avatar de Eldany95
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola grupo soy daniel bs argentina hace poco que empece a trabajar con refrigeración cambien varios motores de heladera pero ahora tengo un problema cambie un motor de heladera pero al enchufarlo me da corriente donde lo toques osea patadas que sera cambio las polaridates del enchufe? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tema electeicidad en mi heladera comercial hace 8 años 2 semanas #164378

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola dany, si te da corriente tienes dos problemas, el primero y mas grave es el fallo del elemento de seguridad o interruptor diferencial y el fallo de la puesta a tierra de la res alectrica de la que te alimentas. El segundo es la derbacion que tienes en la naquina esta suele estar en el compresor que al ser nuevo no deberia dar eso problema claro que seria necesari conocer el motivo por el cual cambiaste el compresor ya que si lo sustituiste por estar derivado a tierra posiblemente en el circuito frigorifico tengas humedad y acidez. pero la derivacion puede estar en cualquier elemento electrico e incluso en los conductores, te tocara ir desconectando elementos y probando si deja de darte corriente. pero lo primero es verificar la puesta a tierra y interruptor diferencial de la instalaccion electrica.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Tema electeicidad en mi heladera comercial hace 8 años 2 semanas #164379

  • Eldany95
  • Avatar de Eldany95
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Se quemo el motor es de 1/2 hp hermético y le puse un termostato poque no tenia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tema electeicidad en mi heladera comercial hace 8 años 2 semanas #164385

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, al sustituir el compresor quemado, ¿hiciste control de acidez?, si no te funciono nada desde la sustitucion del compresor y colocacion del termostato, empezaria revisando las conesiones del termostato que no tengas conectado una fase conectada al chasis del mismo pensando que es tierra o al reves, una tierran en los bornes del termostato, mira tambien los agujeros por donde pasan los conductores no esten rozados y si al colocar alguna carcasa o soporte no hayas cogido algun hilos con algun tornillo, etc, si todo esto esta bien desconecta el compresor y prueba, luego desconecta el termostato y repite y asi hasta dar con la derivacion. Si aun tienes el compresor quemado hazle un test de acidez y si pisitivo procede limpieza del circuito antes de su puesta en marcha.
Saludos
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Tema electeicidad en mi heladera comercial hace 8 años 2 semanas #164388

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿el compresor que montaste es nuevo o reconstruido?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tema electeicidad en mi heladera comercial hace 8 años 2 semanas #164389

  • Eldany95
  • Avatar de Eldany95
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
El motor anterior se quemo puse uno nuevo andubo bien toda la tarde y noche pero a otro ya no andaba ahora controle el motor no esta quemado pero no lo enchufo x q me da corriente desarmare el termostato o lo pongo directo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tema electeicidad en mi heladera comercial hace 8 años 2 semanas #164401

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, necesitas un megger para analizar las derivación que tienes.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information