• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS

2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 14 años 5 meses #27044

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
este curso charla estará dedicado al cambio de el R-22 en las instalaciones de clima, es repeticion del anterior , pero si alguien no pudo asistir aqui tiene otra oportunidad

es ofrecido por DAIKIN y la ponencia estara a cargo por de el Sº Antonio Pino

el jueves día 3 de DICIEMBRE a las 4 de la tarde , en la delegación de DINAGAS EN SEVILLA poligono calonge
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 14 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 14 años 5 meses #27046

  • ELECLIMA
  • Avatar de ELECLIMA
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Sevilla-Barcelona
  • Mensajes: 1267
  • Gracias recibidas 50
  • Karma: 1397
Muy buena siempre a la ultima manu,

vamos otra vez jaajjajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 14 años 5 meses #27050

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lástima que me pille tan lejos, quizá luego podais subir algo de material, yo, la verdad, aún no tengo muy claro que hacer cuando dejen de vender el R22.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 14 años 5 meses #27071

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
tienes dos opciones el r-427 y el r-417 dependiendo de a que temperatura quieras trabajar pero los dos te dan una cobertura bastante fiable , y con solo cambio de aceite y filtro , y algún ajuste de VET , un saludo haber si armo un vídeo , que grave sobre un cambio de r-22 a 417 , aunque estos días estoy bastante atareado , pero sacare tiempo un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56972

quizas me equivoque pero el r-427a no es el sustituto del r-12???
los sustitutos del r-22 son r-417 a R-422a y R-422 D


si estoy equivocado decirmelo aver si voy a decirlo algun dia y me van a dar por ignorante jejejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56973

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Te equivocas, pero no pasa nada jeje, el R427 es sustituto del R-22, el que sustituye al R12 es el R437
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56976

entonces el R-22 tiene 4 sustitutos????
R-417a
R-422 A
R-422 D
R-427

:pinch: :pinch: :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56977

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No, de hecho tiene más, el R424A por ejemplo, y hasta el R22 "regenerado".
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56978

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Vaya lío.
Yo tenía entendido que el R-22 tenía como sustitutos el R-422D y el R-417...
Cuentas al R-22 reciclado como un sustituto??? Me explico, ese reciclado no es el mismo R-22? La carga ha de ser en líquido o puede hacerse en gas como el R-22?

Vaya follón!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56979

ok ok
esque el otro dia me meti en dupont y pone esos tres que te e dicho como sustitutos del R-22 y R-12
y tenias razon no es el R-427 es el R-437 a el del R-12

yo tengo una duda pork el otro dia en clase queria dar refrigerantes el profesor y eran el r-22 y la serie 500 que como ya sabes o estan proibidos o a punto
y me entretuve en uscar informacion y una marca te dice el r-42 algo te vale para toda instalacion ya sea alta media o baja temperatura
y dupont te dice que para cada instalacion un refrigerante

la pregunta es a quien hacemos caso??'

y la otra pregunta es por ejemplo en el R-22 para que ay tanto refrigerante para comernos la cabeza???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56981

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Cada marca ofrece el suyo, y como además es muy difícil igualar al R-22, pues sacan varios específicos para las distintas aplicaciones. Por aquí la gente usa mucho el 417A para AA hasta 15 kw, y el 422d en enfriadoras. Yo he usado el 422D en refrigeración positiva y funciona, aunque tienes que tener paciencia para dejar la carga correcta, y ajustar la VET. El R-22 regenerado, efectivamente no es un sustituto, pero está disponible, eso si, a un precio desorbitado, pero es R22 de toda la vida.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: 2º CURSO SOBRE CAMBIO R-22 R-427 EN DINAGAS hace 13 años 2 meses #56983

que es refrigeracion positiva?????
no lo se pero segun lo que me dices a partir de una potencia superior a 15 Kw se utilizan enfriadoras???
cuando dices enfriadoras son maquinas de absorcion?? esque son las unicas que conozco o e oido
porque estoy en un grado medio de montaje y mantenimiento de instalaciones de frio climatizacion y produccion de calor
y estamos buscandonos la vida
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information