TEMA: Ejercicios de reparación para técnicos ociosos

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168534

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, voy a colgar un par de ejercicios de averías en instalaciones. Simplemente consiste en averiguar qué avería es basándose en las mediciones realizadas (están indicadas sobre los dibujos). Los ejercicios están extraídos del "Manuel du Dépanneur" 6ª edición, Kotza, que a su vez parecen provenir del software entrenador para frigoristas de la casa Kotza (ya desaparecida). Los que tengan el libro (Fran y Roverman!), no pueden jugar.
Busco con esto que cada uno que tenga ganas y tiempo, se coma un poco el coco y nos haga conocer sus truquillos o procedimientos de resolución de averías, que seguro que aprendemos todos nuevas cosas. No es para poner a prueba a nadie, y equivocarse no significa nada. Yo sé los resultados y conozco el procedimiento que aplica Kotza, pero en esto, cada maestrillo tiene su librillo, y creo interesante leer los procedimientos y maneras de otros frigoristas.
Si el hilo tiene aceptación, puedo ir colgando más ejercicios de este tipo; el libro tiene muchísimos.
Ahí van los dos primeros.
Conviene saber que la instalación es de CLIMATIZACIÓN (pese al dibujo de un semihermético, que se utiliza poco ya creo en climatización) y que no es inverter. El tipo de gas es indiferente porque el ejercicio nos da ya la temperatura correspondiente a la presión y no la presión. La temperatura de consigna se entiende que es la típica de instalaciones de climatización (tomemos de 21 a 26 ºC como dice el RITE, si no recuerdo mal).
A partir de las mediciones efectuadas sobre las instalaciones, el técnico obtiene ciertos resultados y debe diagnosticar la avería (Nota innecesaria: HP es alta y BP es baja). Cualquiera puede participar, aunque no sepa muy bien por dónde van los tiros, y aportar sus ideas o diagnósticos o pareceres. Espero participación. Si se anima la gente, en unos días doy las soluciones del libro. Quien participe que indique si se refiere al ejercicio 62 o al 63. Vamos, animaos, que es gratis y seguro que aprendemos cosas de los demás! 829947.gif
Ejercicio 62:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Ejercicio 63:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Ejercicios (Parte 2): www.forofrio.com/index.php/foro-24/6-cur...cos-ociosos-2#168587
Última Edición: hace 7 años 9 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168539

Muy bueno Jebesat! Gracias por compartir estos ejercicicios.
Vamos a romper el hielo....
Ejercicio 62: Bajo subenfriamiento, alto recalentamiento, lo primero comprobaria posibles fugas y carga de refrigerante.
Ejercicio 63: Problemas con la condensacion, nulo intercambio en bateria, ventilador roto? Llegada de flashgas a valvula y porcentaje de liquido a la salida de expansion bajo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168541

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias por participar, jeje. Vamos a esperar más opiniones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168542

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Bravo Jebesat, buen ejercicio y con estas cosas si que se aprende...

Lo primero comentar que por su puesto en climatización hay compresores semihermeticos...hay muchas roof-top con estos compresores, y enfriadoras.

Sobre el ejercicio estoy de acuerdo con Rodri.

El 62: falta de gas, semiobstrucción, Vet algo cerrada o pequeña.

El 63: condensador pequeño, sucio...en fin pésima condensación.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168544

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, me quede atascado en el primer caso ya que aprecion cosas incongruentes como la parte de alta bastante ajustada a lo normal (con un subenfriamiento algo escaso 3ºC) y salto termico para un condensador de aire algo bajo pero que entrarian, segun entiendo, dentro de lo normal sin embargo la parte de baja presenta un elevado recalentamiento 19ºC que indicaria falta de gas pero yo revisaria el estado general del equipo comenzando por filtros de aire ventilador interior posible formacion de hielo (posiblemente debido a la falta de gas) en la bateria interior consumo electrico del compresor y despues a por la fuga.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168547

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buena iniciativa jebesat! Yo no tengo el libro conmigo ahora jeje, pero bueno, me quedo al margen y comentamos los resultados una vez que los pongas. Cabe decir que estas averías están muy "de libro" jeje. Se ve que el señor Kotza quería evitar confusión de averías. En la vida real no siempre están tan claras! Ánimo a todos y enhorabuena a jebesat por la iniciativa! Los que acierten podían proponer otra averia y situaciones para discutir. Así mantenemos la cadena y también jebesat puede participar.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168551

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hombre, muy claras están para el que sabe; el que no sabe es como el que no ve, ja ja. Yo claras no las veo. Pero ahí están, para que todos se ejerciten. Yo ya hice estos ejercicios la semana pasada y aún hoy al releerlos me ha costado, y eso que ya sabía los resultados. La solución que da Kotza y los mismos ejercicios propuestos son discutibles, y no sé si son muy reales, nada reales o del todo reales. Todo esto se hablará cuando ponga las soluciones explicadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168553

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Ejercisio 62 posiblemente la banda esta floja.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168567

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
jebesat escribió:
Hombre, muy claras están para el que sabe; el que no sabe es como el que no ve, ja ja. Yo claras no las veo. Pero ahí están, para que todos se ejerciten. Yo ya hice estos ejercicios la semana pasada y aún hoy al releerlos me ha costado, y eso que ya sabía los resultados. La solución que da Kotza y los mismos ejercicios propuestos son discutibles, y no sé si son muy reales, nada reales o del todo reales. Todo esto se hablará cuando ponga las soluciones explicadas.
no digo que sean fáciles, jeje, pero analizando minuciosamente hay un par de evidencias que delatan. 100% de seguridad en el diagnóstico es imposible, porque muchas anomalías dan lugar a otras y van unidas. La causa última del problema requiere mucho oficio e intuición además de conocimientos. Las averías mas complejas son las combinadas, y desgraciadamente las mas comunes, por ejemplo obstrucción en expansión y baterías sucias o cegadas de aceite es una combinación que alguna vez me ha vuelto loco... Pero este mundo de las averías es apasionante jaja, uno se siente como un médico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168584

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Jebesat, el libro del que hablas, Manuel du depanneur...esta en español???

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168585

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No, está en francés. El que colgué de Kotza es el mismo prácticamente, pero en español. Está por ahí colgado. No tiene los ejercicios, pero bueno, el 90% te vale igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Ejercicios de reparación para técnicos ociosos hace 7 años 9 meses #168586

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Procedo a la corrección del ejercicio a todo color (ja) y según los criterios de Kotza y admitiendo que el examinador (yo) en este caso sabe menos que los alumnos, como pasa muchas veces en la vida misma, jeje.
Se admiten impugnaciones. Respuestas correctas:
Ejercicio 62: falta de refrigerante (vale sobre 5 puntos)
Ejercicio 63: condensador sucio (vale sobre 5 puntos).


Notas:
Rodrigo:
Ejercicio 62: Bajo subenfriamiento, alto recalentamiento, lo primero comprobaría posibles fugas y carga de refrigerante. (Todo correcto)
Puntuación del ejercicio: 5 puntos.
Ejercicio 63: Problemas con la condensacion (correcto), nulo intercambio en batería (correcto), ventilador roto? (No es correcto, una falta de caudal de aire, según Kotza, no daría un salto térmico del aire tan débil. Una batería sucia sí da un salto térmico del aire débil debido al escaso intercambio térmico de la batería. Si lo que falta es caudal de aire, entonces el poco aire que llega está más tiempo en contacto con los tubos y aletas de la batería y provoca que el salto térmico del aire que atraviesa la batería sea grande. En este caso no tiene sentido todo esto porque se ve a simple vista si el condensador está sucio o si tiene el ventilador roto y ni siquiera pasa el aire, y valdría tu respuesta, pero Kotza dice que este detalle hay que tenerlo muy en cuenta porque nos puede ayudar mucho en un condensador de agua donde no vemos los tubos: si el salto térmico es pequeño, hay cal o suciedad sobre los tubos del condensador; si es grande, falta caudal de agua. Por eso no te puedo dar por correcta del todo la respuesta al no considerar este detalle) Llegada de flash gas a válvula y porcentaje de liquido a la salida de expansión bajo. (en este caso creo que hablar de flash gas no es correcto, pues es un fenómeno que se da cuando en la línea de líquido se produce vaporización por pérdidas de carga, aumento de temperatura, etc. y siempre que partamos de que teníamos líquido ya a la salida del depósito de líquido. He entendido que te referías a que, al ser escaso el subenfriamiento, hay vapores en la línea de líquido, que no se condensa todo. Sin embargo, no has tenido en cuenta que hay un depósito de líquido, y el tubo pescante toma el refrigerante del fondo, con lo cual creo que es incorrecta tu apreciación, y en la línea de líquido, en estas condiciones, debería haber líquido, y no veo motivo para que se produzca el fenómeno del flash gas porque el salto térmico de la línea de líquido no indica una preexpansión).
Puntuación del ejercicio: 3 puntos.

TOTAL: 8 puntos.

Diego:
El 62: falta de gas (correcto), semiobstrucción (incorrecto), Vet algo cerrada o pequeña (incorrecto). (Si hubiese una obstrucción o la vet estuviese más cerrada de lo normal o fuese muy pequeña, el refrigerante se almacenaría en el condensador, y al estar más tiempo en el condensador de lo normal, el subenfriamiento sería normal o incluso bueno; un subenfriamiento corto como en este caso, acompañado de un recalentamiento alto, indica claramente falta de refrigerante. Y no olvidéis que hablo siempre teóricamente y bajo los criterios de Kotza; estas son las limitaciones del examinador, je je).
Puntuación del ejercicio: 2,5 (por la vaguedad de la respuesta, lo siento)
El 63: condensador pequeño, sucio...en fin pésima condensación. (correcto al 100%: 5 puntos).

TOTAL: 7,5 puntos.

Xeliño:
Parte de alta bastante ajustada a lo normal (con un subenfriamiento algo escaso 3ºC) y salto termico para un condensador de aire algo bajo pero que entrarian, segun entiendo, dentro de lo normal (según Kotza estos valores no son normales y no sería correcta tu apreciación), sin embargo la parte de baja presenta un elevado recalentamiento 19ºC que indicaría falta de gas pero yo revisaría el estado general del equipo comenzando por filtros de aire ventilador interior posible formacion de hielo (posiblemente debido a la falta de gas) en la bateria interior consumo electrico del compresor y despues a por la fuga.
(No te pongo nota, pues no has contestado, has dado ideas generales y poco concretas, mezclando diversas averías y varias causas. Necesito concreción: una avería concreta. TOTAL: no puntuable)

BTUExpert: (lo mismo que a Xeliño: no puntuable, hay que dar una avería concreta y no una idea que se nos ocurra).

Bien, se admiten impuganciones o matizaciones. Que no se moleste nadie que esto es un juego tonto y el profesor tiene muchas ganas de suspender a la gente (jaja). Un saludo.
Ejercicios (Parte 2): www.forofrio.com/index.php/foro-24/6-cur...cos-ociosos-2#168587
Última Edición: hace 7 años 9 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno, Fran Enríquez
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information