• Página:
  • 1

TEMA: Consulta Sistema por Absorcion

Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #72915

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Alguien sabe a que se refieren cuando en un sistema por absorcion se produce Cristalizacion???
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #72921

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
En esta diapositiva del sistema absorsistem tienes en la lamina 46 el grafico donde se produce la cristalización.

www.megaupload.com/?d=4FXSNPWZ

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #72925

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Este archivo esta muy bien por la informacion que tienen, Gracias

Pero no habla en el sobre mi consulta sobre la Cristalizacion,que es? cuando se forma y como se soluciona. ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #72930

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Eso lo estudie en frio industrial, si la memoria no me falla el proceso de cristalizacion se producia en el caso por ejemplo de enfriadoras de R-11 que al trabajar con presiones negaticas entraba humedad en el circuito y esta humedad se cristalizaba en el evaporador creando una fina capa de hielo que hacia de aislante. En el caso de los sistemas de absorcion en este caso es el absorvedor el que se crea esta capa.
Lo normal es que el control lleve unas sondas de temperatura que miden el intercambio y cuando baja este el control automaticamente mete calor para eliminarlo en el caso de las enfriadoras llevavan un sistema de purga. Eso es lo que recuerdo ya que sistemas de absorcion solo e trabajado con unidades de roca y poco tiempo. Espero que te sirva de ayuda; en el foro hay frigoristas industriales que seguro te ampliaran mejor tus dudas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #72933

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Aunque no he trabajado a fondo con este sistema, creo recordar que la cristalización se refería al endurecimiento de las sales, había que parar la máquina para volver a diluirlas, poco más te puedo decir.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #72943

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Figotron lei tu pregunta y pensaba que estabas hablando de enfriadoras centrifugas de R-11. Te envio un manual de equipos de absorcion donde se explica detalladamente este proceso.Un saludo www.megaupload.com/?d=8SPIQWMW
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #72964

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Muchas Gracias goldete,este articulo esta perfecto lo entendi!!!
Gracias a todos los compañeros que aportaron su grano de arena.

Hoy he aprendido algo mas ,.-11



,.-11 ,.-4 ,.-11
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #73025

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
goldete escribió:
Figotron lei tu pregunta y pensaba que estabas hablando de enfriadoras centrifugas de R-11. Te envio un manual de equipos de absorcion donde se explica detalladamente este proceso.Un saludo www.megaupload.com/?d=8SPIQWMW

goldete si no lo tomas a mal subiré este manual a la sección libros
para que no se pierda en los pos del foro

saludos desde pcia de bs as rep argentina
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #73035

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
No me molesta todo lo contrario que los foreros tengamos acceso a la mayor informacion tecnica de equipos me parece estupendo.
Este fin de semana e quedado con un amiguete que es un cerebrito de la informatica para que me enseñe a comprimir archivos y crear imagenes ISO, asi podre subir al foro documentacion de equipos de precision y manuales de control de siemens,johnson controls etc; he comprobado que en el foro que en estos campos de aplicacion no tenemos practicamente documentacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #73038

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
gran aporte pascalin y goldete!

siempre aprendiendo :kiss: :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Consulta Sistema por Absorcion hace 12 años 7 meses #73042

  • Beteu
  • Avatar de Beteu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 266
  • Karma: 5
Gran aporte ! :kiss: :kiss: :kiss:
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information