• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Retorno compresor

Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90625

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañeros tengo una duda, cual puede ser el problema en una cámara frigorífica en la cual el evaporador, con válvula de expansión termostática con ecualizador externo, esta escarchado hasta la mitad pero esta llegando más retorno de lo normal al compresor. La temperatura en la cámara es la correcta.

Tª cámara = -15ºC
Tª baja = -28ºC
Tª alta = 45ºC
Refrigerante R-404

A ver que me comentais.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90627

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿A qué llamas más retorno de lo normal? ¿Has medido recalentamiento?, con R-404-A en baja temperatura puedes tener escarcha en el retorno y no haber líquido.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90632

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Líquido hay de sobra, el deposito de liquido levanta la bolita del 2 visor y en el visor de liquido se ve todo correcto.
Más retorno de lo normal es parte del compresor bastante blanco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90634

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Algun ventilador del evaporador que no funcione, problemas con los desescarches y mucho hielo en el evaporador,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90650

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Con lo del líquido me refería a en el retorno al compresor. Me reitero, mide recalentamiento para salir de dudas, y revisa lo que te dice el compañero.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90651

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Ventilador, desescarches y evaporador correctos. Yo pensé en que tuviera un orificio de la válvula termostática muy grande, pero de ser así me escarcharía todo el evaporador y si fuera pequeño se podría explicar lo de regar solo medio evaporador pero el retorno al compresor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90652

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Puede que no haga buen contacto el bulbo de la valvula.
Si lleva ecualizador externo es porque equipará popera o distribuidor,puede haber alguno embozado.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90655

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
A que te refieres con embozado?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90656

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Tapado,taponado.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90658

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Pero se ve escarchado horizontalmente todo el evaporador hasta la mitad, así que entrar entra refrigerante por todo el distribuidor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90659

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lozano escribió:
Con lo del líquido me refería a en el retorno al compresor. Me reitero, mide recalentamiento para salir de dudas, y revisa lo que te dice el compañero.

Mira el RECALENTAMIENTOOOO! ,.-4
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Retorno compresor hace 11 años 11 meses #90661

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El distribuidor puede repartir verticalmente.

¿¿Antes funcionaba bien y ahora no??
¿¿Ha habido algun cambio??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information