• Página:
  • 1

TEMA: Recalentamiento

Recalentamiento hace 12 años 2 meses #85394

  • Champi
  • Avatar de Champi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Un saludo a todos.
Revisando los magníficos videos de ForoFrio sobre los equipos Split, cuando hablan del recalentamiento dicen algo que no entiendo muy bien:
Concretamente dicen que cuanto mayor es la temp. exterior, menor es el recalentamiento en equipos modo frio. No lo entiendo, ya que si aumenta la temp. exterior, aumenta también la interior, luego el refrigerante en el evaporador se evaporará más deprisa, ¿no? Y, si se evapora más deprisa, el último punto de líquido se traslada más al interior del serpentín, aumentando el recalentamiento ...

Seguramente que en éste planteamiento que he hecho hay algo mal, pero no qué es ...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento hace 12 años 2 meses #85395

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Lo que pasa es que como la temperatura en el exterior es mayor, la presión de alta será mayor y al ser el elemento expansor un tubo capilar aumentará el caudal de refrigerante en estado líquido en el evaporador, aumentando tambien la presión en baja, reduciendose el recalentamiento.
Última Edición: hace 12 años 2 meses por JPedro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento hace 12 años 2 meses #85398

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
JPedro escribió:
Lo que pasa es que como la temperatura en el exterior es mayor, la presión de alta será mayor y al ser el elemento expansor un tubo capilar aumentará el caudal de refrigerante en estado líquido en el evaporador, aumentando tambien la presión en baja, reduciendose el recalentamiento.

,.-11 ,.-11 ,.-11 ,.-11 ,.-11
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento hace 12 años 2 meses #85401

  • Champi
  • Avatar de Champi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Lo entiendo, pero se me escapa el hecho de que aumente el caudal en el capilar. ¿No es precisamente la funcion del capilar mantener el caudal constante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

recarga de gas para split de 18btu hace 12 años 2 meses #85402

  • hito2012
  • Avatar de hito2012
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
cuantas libras de gas es la recarga para split 18 btu
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recarga de gas para split de 18btu hace 12 años 2 meses #85407

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
El capilar no tiene capacidad para regular, es simplemente una tubería y su caudal dependerá de la presión con la que entre, es decir, de la presión de alta. Si la presión de alta es excesiva, la cantidad de líquido "empujada" a través de dicha tubería podría sobrepasar el evaporador y disminuir así el recalentamiento o incluso anularlo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recarga de gas para split de 18btu hace 12 años 2 meses #85441

  • JPedro
  • Avatar de JPedro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 241
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
hito2012 escribió:
cuantas libras de gas es la recarga para split 18 btu

Lo mejor es que lo mires en la placa de características, así también sabrás el refrigerante que utiliza ese equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento hace 12 años 2 meses #86012

  • Champi
  • Avatar de Champi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Muy agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento hace 12 años 1 semana #89503

  • darek
  • Avatar de darek
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola compañeros soy nuevo en eso pero en mi modesta opiñon al subir la
presion de alta mas de lo normal eso quiere decir que el gas no se condensa bien porque no puede deshacerse de su calor y pasa al evaporador cargado de calor y no logra absorver calor del evaporador tengo duda si sube o baja el recalentamiento ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Recalentamiento hace 12 años 1 semana #89506

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
darek escribió:
hola compañeros soy nuevo en eso pero en mi modesta opiñon al subir la
presion de alta mas de lo normal eso quiere decir que el gas no se condensa bien porque no puede deshacerse de su calor y pasa al evaporador cargado de calor y no logra absorver calor del evaporador tengo duda si sube o baja el recalentamiento ??

Tienes un recalentamiento alto y un subenfriamiento bajo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information