• Página:
  • 1

TEMA: sonido interno en compresor al arrancar.

sonido interno en compresor al arrancar. hace 12 años 3 meses #82009

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Fui a revisar un frigorífico que tiene un compresor de 1000 BTU ó 292.2 Wat ó 252 Kcal.
La historia del frigorífico: le cambiaron el capilar por taponamiento, a los 10 meses le cambiaron el compresor por quema de bobinas (hace un mes cambiaron el compresor) y le colocaron un compresor de segunda, tenía un compresor que trabajaba con R134a y le colocaron un compresor viejo que trabajaba con R12 y cargaron con M049, no conozco que tipo de procedimiento aplicaron al cambiar el compresor y cuando cambiaron el capilar.
Lo que tiene el frigorífico ahora es que cuando enciende el compresor comienza a zonar, muy fuerte, como si estuviesen friendo adentro, suena como aceite de cocina caliente al que le cae agua, esto por 30 ó 45 segundos y después sigue normal.
¿A qué se deberá este sonido?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonido interno en compresor al arrancar. hace 12 años 3 meses #82013

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Ese sonido es el caracteristico de retorno de liquido al compresor, que en contacto con el aceite hierve.

Lo que no me cuadra es que sea al principio de funcionamiento con el aceite frio.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonido interno en compresor al arrancar. hace 12 años 3 meses #82018

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Este sonido es clasico tambien cuando el refrigerante empleado no es miscible con el tipo de aceite con el que esta trabajando.
Esto lo tengo MUY comprobado en Pruebas de Taller.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonido interno en compresor al arrancar. hace 12 años 3 meses #82026

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Muchas gracias pascalin y frigotron.
En un principio pensé en retorno de líquido, y en cuanto al aceite tengo entendido que el M049 es miscible con los tres tipos de aceite, a no ser que con el cambio de compresor hubiese quedado mucho aceite Ester en las tuberías y se mesclara con el mineral del compresor de segunda y estén ocasionando este sonido.

¿Qué experiencia tienen con las mesclas de aceites para refrigeracion?
¿Qué se le debe aconsejar al dueño para un mantenimiento?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sonido interno en compresor al arrancar. hace 12 años 3 meses #82045

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Por los antecedentes que comentas en este circuito puede haber restos de todo tipo debido a motor quemado,aceites mezclados...ya se ha taponado el capilar antes ,etc,etc.Seria una seguridad para ti limpiar el circuito,cambiar filtro,cambiar aceite y colocar el refrigerante que sepas es compatible con ese aceite.
Hay que ver si estos trabajos son rentables para esa maquinaria,o es mejor poner todo nuevo,eso ya es un tema que debes evaluar junto a tu cliente.
Lo que si el trabajo descrito te garantiza un buen funcionamieto y seguridad en los materiales empleados,cuando han intervenido tantas personas...es dificil saber verderamente que ha hecho y colocado c/u. ,.-17

P/D experiencia en mezclas de aceite no tengo ,lo que si he comprobado cuando un refrigerante No es Miscible con el aceite como te comente, incluso no funciona la Maquina de Limpieza por inundacion que tengo si el refrigerante no se mezcla NO LAVA.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 3 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information