¿Quisiera saber cómo puedo calcular con aproximación la carga de refrigerante,? La carga que lleva el condensador, que se calcula la mitad líquido y la mitad gas?. ¿ Y el evaporador? y ¿Porqué suelen decir que el depósito de líquido es ,25 veces la capacidad del evaporador más grande. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante
hace 12 años 4 meses #80067
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Para saber la carga de refrigerante tienes dos opciones o cargas la unidad con una bascula o con un diagrama de molliere.
Sobre la capacidad del deposito de liquido el reglamento de instalaciones frigorificas establece que como minimo tiene que tener una capacidad de 1,25 el volumen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante
hace 12 años 4 meses #80641
En realidad lo que se pretende es que en caso de que se tenga que recojer el refrigerante para poder abrir la instalación, todo el refrigerante licuado entre en el deposito de liquido. Y este tenga una capacidad suficiente de un 30% aprox. de más, al igual como si fuese una botella. De esta manera se evita que reviente, por presión. Por lo tanto cuando se llega a una instalación y no se tienen datos de su capacidad y hay que cargarla de refrigerante, es importante ver la placa del deposito de liquidos e introducir como maximo el 70% de la capacidad de este. El resto de la carga se ajusta por medio de los manometros, y demás tecnicas aplicadas del mecanico. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: carga de refrigerante
hace 12 años 4 meses #80697