• Página:
  • 1

TEMA: R 434a

R 434a hace 13 años 1 mes #60111

  • Peregrina
  • Avatar de Peregrina
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
Buenas noches a todos.
Escribo para saber si alguno de vosotros a realizado sustitucion del R22 por el nuevo R434a para tunel de congelacion rapida.
Tengo problemas de rendimiento con este cambio.
Alguien lo ha usado en regimen de -38/+ 35.

Salu2 y gracias anticipadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R 434a hace 13 años 1 mes #60126

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
necesitaria saber que has cambiado a parte del refrigerante,vet..., y si has calculado el condensador(que suelen quedarse pequeños con casi todos los refrigerantes sustitutos),potencia de compresores,recinto, producto,temperatura de la sala de maquinas...

sigo opinando lo mismo,cuando hay que hacer un cambio,hay que ir a lo seguro y que esta funcionando,tengo tuneles de congelacion que he reconvertido para 404 y que estaban con 22,tuneles con 4 compresores de 40Cv en doble salto o booster,con condensacion mixta (aire-agua) y que van cañon,
hay que tener en cuenta que si cambias a 404 siempre vas a tener menos rendimiento,sobre un 5% con respecto al 22 pero es sobradamente asumible.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R 434a hace 13 años 1 mes #60196

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
El problema que tienes de rendimiento es debido a que la válvula de expansión la tienes que regular (abrirla) porque las moléculas del nuevo gas el R434A son mayores que las del viejo R22, pasa menos líquido-vapor a traves de la válvula y tienes menor rendimiento.

Podrías usar una nueva de R404A sin necesidad de regulación, yo personalmente, le cambiaría la válvula de expasión para evitar regulaciones en válvulas viejas que suelen pasarse o cascan directamente al intentar regularla...

También saber que al ser mezcla no azeotrópica tienes que cargarlo en líquido si no vas a usar toda la botella de lo contrario podrías cargar gas..


Suerte!!
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R 434a hace 11 años 8 meses #97300

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information