Yo lo compré hace poco tiempo, lo he usado ya 3 o 4 veces y funciona de cojones, metes el líquido, dejas el equipo funcionando unas horas y cuando vuelves localizas en 1 minuto.
Como ejemplo, fuga en central de 3 compresores con 8 servicios, pasé el detector eléctrónico y nada de nada, nitrógeno a cada mural y nada de nada, desesperado compré el líquido, lo metí y al día siguiente la válvula de seguridad del calderín verde fluorescente que se veía hasta sin gafas ni linterna. Otro caso, cámara de congelación, metí el líquido por la noche, volví a la mañana siguiente, y en una curva del evaporador que estaba con 3 dedos de hielo (por trabajar baja de gas), se veía el colorante a través del hielo.
No digo que sea un método para todas las fugas, además es bastante guarrete, te pringas si o si, pero para fugas complicadas (por pequeñas, o por intermitentes, etc) puede ser muy útil, si descartar el electrónico, y el nitrogeno + jabón.
Además el líquido permanece en la instalación mientras no se cambie el aceite, con lo que servirá para otras fugas.