• Página:
  • 1

TEMA: Duda sobre el vacío.

Duda sobre el vacío. hace 13 años 3 meses #55284

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola a todos....

leyendo, leyendo, me he encontrado hoy con un apartado de nuestra querida "guía del frigorista", en la cual o hay errores, o yo, señores, no lo entiendo...

Y cito:
10.3.3 SE PUEDE OBTENER DOS TIPOS DIFERENTES DE VACÍO

A.0,05-0,1 mbar Vacío muy alto (desde 5.-10-2 hasta 10-1 mbar).

B. 0,5. – 2 mbar (desde 5.-10-1 hasta 2 mbar)

Para lograr el Vacío entre 5.10-2 hasta 10-1 tardaremos mucho tiempo, y por lo tanto no es muy frecuente, a pesar de que ofrece la mayor seguridad.
El grado más frecuente de Vacío está entre 5.10-1 y 2 mbar.

Me explico.... lo que no entiendo son los valores. Me resultan confusos, no sé lo que es en un caso el decimal en otro el negativo... en fin...

Alguien lo puede aclarar?

Mil gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre el vacío. hace 13 años 3 meses #55289

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Es que esta en "Notacion Cientifica", expresado en potencia de 10.
Es multiplicar por 10, tantas veces como sea positivo y en la cantidad del ultimo numero a la derecha del 10, el numero que esta antes del 10 (a la izquierda del 10).
O dividir entre 10, tantas veces como sea negativo y en la cantidad del ultimo numero a la derecha del 10, el numero que esta antes del 10 (a la izquierda del 10).
Mira aqui
es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
No se deberia hablar de "vacio", sino de "gases enrarecidos".
Por eso el "famoso e inmejorable" "TRIPLE VACIO", rompiendo el vacio con el mismo refrigerante, era lo mejor que habia.
Y se fundamentaba, al hacer el primer vacio, supongamos que te quedaba un 5% de gases incondensables, ya el AGUA, se deberia de haber ido, por estar a temperatura y presion suficiente, y tenias una bomba de dos etapas, rotativa y de aceite.
Sigo, con el primer vacio te queda el 5% de Gases Incondensables, rompias ese vacio, con el Gas Refrigerante, hasta 2 0 3 psi (libras por pulgada cuadrada.
Hacias vacio por segunda vez, te vuelve a quedar el 5%, pero ahora es el 5% del anterior, eso es el 0,25% de los Gases Incondensables del principio. Otra vez, romper vacio, con el gas refrigerante, hasta 2 o 3 psi.
Vacio, por tercera vez, hasta que te queda el 5%, del 5% del 5%, que son 0,0125% de los Gases Incondensables que habia al principio.
Pero ahora, con el ACEITE POLIESTER, ya esta escrito, el CERTIFICADO DE DEFUNCION DE EL COMPRESOR. Ya no es necesario tanta meticulosidad-
Última Edición: hace 13 años 3 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre el vacío. hace 13 años 3 meses #55290

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
El vacio, bajo mi perspectiva(una ves seguros de que no hay fugas en el sistema, deshidratadores cambiados, etc...) es el proceso mas importante que tiene lugar en una instalacion frigorifica. Yo nunca me he guidado por valores(manometros, analogicos o digitales, pocas veces estan en perfectas condiciones), si en que el elemento que produce vacio(la bomba de vacio), este en perfectas condiciones, y a partir de ahi actua el oido de la bomba de vacio al cerrar.abrir manometro(con la experiencia, gente que esta a punto de jubilarse con el oido todo jodido sabe reconocerlo).
El sonido de como "pica"la bomba de vacio.
Tecnologicamente el vacio absoluto es imposible de conseguir, bajo la presion media a la que nos encontramos(1 atm), pero en las instalaciones, mediante una bomba de vacio, que este en buenas condiciones, se consigue un vacio aceptable siempre y cuando se le deje tiempo a la bomba a actuar.
Ante instalaciones que han surido una impieza por causa en la ruptura del evaporador, por ejemplo, donde el agua se ha integrado en todos los componentes del circuito frigorifico, un vacio de dias, asegura la perfecta deshidratacion del sistemaa.
No me acuerdo de los datos exactos, por que hace tiempo que estudie esto, pero si la idea.
Partimos del punto de que lo mas importante que se trata al hacer vacion es la deshidratacion del sistema(no contemos limpiar con el vacio, las impurezas del cobre generadas por soldar sin nitrógeno). Esto llevado a la fisica, explica la evaporacion del agua a distintas presiones y temperaturas. Explica que a una determinada presion(rozando vacio absoluto), el H2O se evapore a una temperatura constante de 20ªC a un ritmo a 1Atm o rozando vacio absoluto(donde las moleculas de H20 pasan a estado vapor(con lo cual a la descarga de la bomba de vacio), con mayor facilidad que bajo presion de 1 Atm=1Bar...
Gente mas estudiada del foro aportara datos matematicos y cientificos a esto pero haber, es lo que hay. Cabe decirlo gritando........
¡UN BUEN VACIO ASEGURA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CUALQUIER INSTALACIÓN QUE TRABAJE CON FLUIDOS REFRIGERANTES!
Saludos compañeros!
P.D:Islatoto vienes a la feria o no?
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre el vacío. hace 13 años 3 meses #55292

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
ofrigoleiro:
es un placer seguir sus intervenciones y espero nos conoscamos en la feria ....esto de escuchar la bomba y tecnicas donde la logica y los años de experiencia imponen unos metodos infalibles ..genial..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre el vacío. hace 13 años 3 meses #55380

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
ofrigoleiro escribió:
El sonido de como "pica"la bomba de vacio.
!
P.D:Islatoto vienes a la feria o no?

Sí señor!

esto le ha sorprendido a más de uno que me lo ha preguntado.... ¿cómo sabes cuándo está hecho el vacío?.... por el ruido que hace la bomba.

No.... verás.... el asunto iba por otro lado. Era entender el galimatías de expresiones matemáticas empleado en la guía de forofrío.
Y creeme, que aún tras la estupenda explicación posteada, aún estoy en ello....


.... no voy a la feria.

Unas birritas a mi salud.... vale?

Yo me las tomo aquí a la vuestra!!
,.-17

Saludos!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre el vacío. hace 13 años 3 meses #55382

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
joseregue escribió:
Es que esta en "Notacion Cientifica", expresado en potencia de 10.
Es multiplicar por 10, tantas veces como sea positivo y en la cantidad del ultimo numero a la derecha del 10, el numero que esta antes del 10 (a la izquierda del 10).
O dividir entre 10, tantas veces como sea negativo y en la cantidad del ultimo numero a la derecha del 10, el numero que esta antes del 10 (a la izquierda del 10).

Ay mi madre!.... a ver si lo descifro.

Pero en cualquier caso gracias por el interés y la explicación.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Duda sobre el vacío. hace 11 años 8 meses #97098

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.273 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information