• Página:
  • 1

TEMA: 404 congelacion -20

404 congelacion -20 hace 5 meses 2 días #196568

  • joseteavila
  • Avatar de joseteavila
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: -1
Buenas noches tengo un armario congelador coreco de cuatro puertas con capilar y con gas 404a le pongo el manometro testo digital y saco una lectura de 1.55 bar y una temperatura de evaporacion -24 grados el tubo de aspiración se congela y el compresor también y la cámara solo lleva a -16 el evaporador interior no se congela
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 5 meses 7 horas #196569

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
hola jose, lama la atencion el hecho de que no escarche el evaporador no me tiene sentido ya que por otro lado dices que consigue -16 ºC , revisa las resistencias de desescarche por si alguna esta conectado y el gas. al ser el R404a una mezcla puede estar descompensada ya contaras
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 4 meses 4 semanas #196571

  • joseteavila
  • Avatar de joseteavila
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: -1
Lo que si le puedo decir que se congela el tubo de aspiración y también se congela el compresor... Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 4 meses 4 semanas #196572

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Buenas noches, has podido medir el recalentamiento? Como dice xeliño podría haber una resistencia conectada perfectamente, con lo cual la temperatura de evaporación sería incorrecta, pues estaría elevada y no sería la real
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 4 meses 3 semanas #196574

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Del evaporador el motor y aspas están ok y el interruptor de puerta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 4 meses 3 semanas #196575

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol comprueba lo que te dice el compi venti,,,,, etc el compresor no esta preparado para trabajar con liquido, asi que es posible que pueda terminar mal, y si le hicieron ultimamente alguna reparacion es posible que tenga gas de mas ,comprueba las presiones y recalentamiento, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 4 meses 3 semanas #196576

  • joseteavila
  • Avatar de joseteavila
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: -1
Está todo bien... Ventilador.. interruptor .. ahora llega a - 17.5 pero se sigue congelando el tubo de baja se queda blanco si me dan un correo le mando fotos de todo el mio Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Muchas gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 4 meses 3 semanas #196579

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si quieres puedes adjuntar imágenes con un enlace externo, tipo Google fotografías, sube fotos, Drive , sube imágenes...etc
Ese equipo ha sido manipulado por alguna otra persona, o eres tú la persona que está a cargo?
El capilar es el de origen?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

404 congelacion -20 hace 4 meses 2 días #196603

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas noches.. Puede ser que ya se haya reparado ese armario? Por lo que dices tiene toda la pinta de que lleva refrigerante de mas. O puede ser por algun ventilador del. Evaporador que no funcione. Pero dices que el. Evaporador no tiene nada de hielo? El tubo de aspiracion esta forrado con armaflex? Asegura que est totalmente forrado. Podrias confirmarlo y dar algun dato mas o subir alguna imagen?
Última Edición: hace 4 meses 2 días por fulala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information