• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Carga con báscula resulta fallida

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169345

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, ayer me fui con un compañero de estudios que está sacándose el título, pese a ser frigorista, a unos salones de baquetes y bodas. Fui con él para aprender. A veces me llama cuando tiene poco trabajo y vamos a algún sitio y me enseña cosas. En la cocina de este restaurante, tipo industrial, había un mueble de acero de conservación (0-6 °C) sin carga porque el pincho del obús estaba mal. Cambió el obús, hizo prueba de estanqueidad con nitrógeno y vacío. El mueble marcaba 400 gramos de r134a. Se taró la báscula a cero y se empezó a cargar. Aquí vienen los problemas porque mi amigo se tuvo que ausentar y me dejó con aquello. Lo hemos hecho en el instituto y sabe que sé hacerlo. Y me dejó acabar a mí. Así practicas, me dijo, con cosas pequeñas. A él le salió una urgencia. Pues resulta que cargué hasta que no entraba más y puse en marcha el compresor. Fue tomando más y más hasta que la botellá se heló y paré la carga y la cerré (para esperar que se calentara, no tenía nada a mano). Lo raro es que con la botella cerrada completamente de su grifo principal, sin tocar nada, vi cómo el peso iba cambiando. Creí ver hasta 60 gramos de incremento. Luego, ya caliente la botella, cargué lo que faltaba (70 gramos) y quité la botella y observé el equipo. Pongo consigna a dos grados y cuando la alcanza, veo la presión de baja a cero grados y noto fresco el compresor. Todo me indica exceso de carga. ¿Cómos es posible esto? ¿Es posible que ese incremento de peso de la botella cerrada se deba a las condensaciones de agua enel exterior de la botella? Mi amigo me dijo por teléfono que la báscula está bien y que lo hice yo mal. ¿El haber parado la carga a mitad cuando faltaban 70 gramos y luego seguir con la botella más caliente ha podido causar ese incremento? No retiré carga. Lo dejé y me fui. No había escarcha en aspiración. Sólo condensaciones. Hoy va mi amigo. El gas era r134a y se cargó en gas, no líquido. ¿Qué pudo pasar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169346

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
No tengo posibilidad de volver porque no soy yo el frigorista, fui esporádicamente. Pero me sabe mal si me he equivocado, porque ahora no confiará mucho en mí. Yo creo que la báscula esa está mal. Él, como es suya y le ha costado un dinero, dice que no. ¿Pero cómo puede ganar 70 gramos una botella sin tocarla, con la llave cerrada? Tanta condensación en el exterior del envase... No lo veo. En fin. No me creo que sea culpa mía... No creo que haya pasado nada. No me pareció un exceso muy grande de carga, pero no lo sé. Y lo dejé funcionando. Espero que no haya llegado líquido al compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169347

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buenos días! Pues podría ser por el latiguillo, no? en cuanto cierras el grifo de la botella tienes una masa de refrigerante en el latiguillo que está colgado por un extremo a la botella y por el otro a la instalación. Cuando se vacíe ese latiguillo la báscula debe marcar un poco menos. Aunque 60 g me parece mucho, ¿qué longitud tenía el latiguillo? Por otra parte, los gramos que le has mentido a la instalación son los que al final de toda la operación una vez quitados los latiguillos marcara la báscula. Si esos gramos son los que marca la placa del fabricante, la máquina debería estar bien cargada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169348

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Latiguillo de un metro, creo. No sé. Es muy raro. La placa puede decir 400, pero no lo vi bien, compresor demasiado fresco, no frío, pero fresco de más. Y puse termostato a 3 grados primero, luego a 2, luego a 4. Fui haciendo pruebas. El mueble cogió frío hasta saltar el termostato y apagar el compresor. Cuando medí con el equipo en marcha, en baja tenía cero grados y en camara 2 grados. Muy alta la presión de baja. No había un termómetro a mano. Me pareció un buen o grande subenfriamiento. Caliente en el condensador y a temperatura casi de mi mano antes del filtro. La descarga no quemaba. En fin, no sé.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169349

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Pues si es raro, exceso de refrigerante y descarga fría... Seguro que el problema era solo el pincho del obús? Puede haber otra fuga? Imagino que el vacío lo comprobó tu compañero bien, pero si ha entrado aire al circuito pueden estar alteradas las presiones... Suena todo muy raro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169350

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A ver, él metió nitrógeno y luego hizo vacío. La carga la hice yo en gas por miedo al liquido l. Ahí creo que estuvo el error, en la carga. Luego irá él. Le llamaré a ver. Pero me mataba la curiosidad. Igual hay algo más que no va bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169351

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Igual se me metió aire por un latiguillo que no apreté bien. Dice que ha hablado con el cliente y no baja de 6 grados hoy. Ayer sí bajaba a 2. No ha ido a ver. Si me entero ya os informo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169352

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Ya nos cuentas a ver en que queda la cosa!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169353

Raro raro raro, Jebesat conciencia tranquila que cuando los trabajos se hacen a medias ya no solo depende de ti.
Se ha cambiado el filtro deshidratador? Tipo de expansión? Si es por capilar, se ha ha limpiado? Y la prueba de estanqueidad, cuanto tiempo y presión?
Nos cuentas, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169354

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El procedimiento que describes no incluye el cambio de filtro, y esto es diría yo preceptivo en este tipo de averías si no quieres tener problemas a corto plazo...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169355

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Jebesat, tu tranquilo que todo se arregla poco a poco. Te noto que tienes poca confianza en tí y creo que es un error...así que para la próxima que te veas tú solo, relajate y aplica en la instalacion todos tus recursos que son muchos.

Y sobre la avería, puede que tenga una fuga o este sobrecargado y el no llegar hoy a temperatura sea por que esta todo el compresor congelado...no te preocupes esos compresores son fuertes. Yo creo que el método de cargar por vapor fue el que fallo. Yo personalmente siempre cargo en liquido, ya sea mezcla o refrigerante puro, como es tu caso. Si hay llave en los compresores lo aisló y a cargar por alta o si hay obús, en la línea de liquido. Sino hay llave para aislar el compresor como es tu caso, cargo por líquido pero restringiendo un poco el paso con la llave del manómetro y voy inyectándolo poco a poco pero por líquido, es mucho más rápido, después espero unos 10 minutos para que se evapore el líquido que pueda quedar en el compresor y arranco. Cargar en vapor es muy lento, se hace interminable. Yo nunca he roto un compresor, ni nadie de los compañeros que he tenido en las distintas empresas por un golpe de liquido por meter la carga como te he comentado...y para terminar cuando trabajes con r134a para conservarcion o congelación...manipular el manómetro una vez esté el equipo en marcha y éste esté su presión por encima de la atmosférica, de no ser así puedes meter aire en la instalación.

Muchos ánimos, no te enojes y confía en tí.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 7 años 8 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, jebesat

Carga con báscula resulta fallida hace 7 años 8 meses #169356

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, el filtro no lo vi cambiar. Pero también es cierto que antes de llegar al sitio, en el coche, me dijo ya que era el pincho del obús, vamos, que ya sabía que era eso según él. No sé. Y al llegar, antes de hacer nada, lo cambió. Y no había gas dentro. No sé si habrá procedido bien. Es cierto que tampoco es un gran técnico, jeje. No tengo datos de su intervención. Y tampoco voy a preguntarle más por si se pone a la defensiva. Lo que no sé es cómo sabía lo del pincho del obús. Supongo que antes ya metió mano.
Por cierto, creéis que esa báscula está mal? Cuando ya no entraba más gas, cierro la botella porque la toco fría y con condensación de agua. Espero a que se caliente y mientras veo que va cambiando el peso. Sin tocar nada. Latiguillos cerrados. Botella cerrada. Como va tarado a cero y marca en negativo, interpreto que gana unos 70 gramos. Se lo digo y dice que es imposible y que la báscula va bien...
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Manelh
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information