• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Síntomas de montar compresor pequeño

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 4 días #164959

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas noches compañeros, he estado repasando apuntes de refrigeración, y tengo una pregunta que hacerles, puesto que no encuentro la respuesta en ningún libro, que síntomas de presión y temperatura tendríamos si en un circuito frigorifico sustituimos un compresor por otro más pequeño? Que ocurriría? Gracias por las futuras respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164962

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La más evidente sería pérdida de rendimiento no llegando a la temperatura de set , temperatura de evaporación alta , temperatura de condensación baja , recalentamiento alto ,temperatura de descarga alta, sobrecalentamiento de compresor , consumo alto compresor.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, xeliño, camacho d, rodrigomigel@gmail.com

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164966

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Estos sintomas son muy parecidos a falta de refrigerante exceptuando que el consumo del compresor seria bajo no? (Es fundamental coger consumo no?) Y las presiones metiendo el manómetro serian bajas también, si por ejemplo en este caso metieramos más refrigerante nos cargaríamos el compresor? Un saludo y muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164967

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 3 días por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, silenbloc, martinie, Roverman, rodrigomigel@gmail.com, MAGNO78, Fermintxo

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164969

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
JOSEBA podrias poner que libro es ,o ponerlo completo al libro o pdf ,titulo y autor del libro gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164971

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, he decidido subirlo, tecnoalberto. A los del foro, cómo puedo subirlo? lo he intentado y no me sale. O súbelo tú, tecnoalberto o jesus.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164972

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A pelo como adjunto me da error al ser muy pesado, lo he mandado y ha desaparecido. en la seccion descargas no me deja subir nada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164973

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
jeba pero como se llama el libro ,titulo y autor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164974

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
www.adtplus.com/Sites/?phase=9&page=2
Ese es. Vale 80 pavos o más. Lo tengo en papel, me gasté la pasta pues lo merece, y en pdf me lo pasó mi profesor del ciclo de fp de termicas y fluidos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164975

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Quería subir el pdf sin dar más datos del libro pa que no aparezca en el buscador de google, por eso no he dicho el titulo ni el autor escrito en un post
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164977

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas jebesat de nuevo, no te preocupes, yo o mi hermano nos ponemos en contacto con Manuel y se lo mandamos cualquiera de nosotros dos a su correo, despreocupate. Un saludo por cierto el libro está guapísimo muchas gracias por la aportación
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Síntomas de montar compresor pequeño hace 8 años 3 días #164979

HOLA JESEBAD! Lo primero agradecerte tu aportacion al foro, te dejo mi correo electronico que es el mismo que mi nick, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. y me encargo yo de subirlo al foro. Muchas gracias compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information