gustavorizzo2002@hotmail.com escribió:
Buenos dias colegas. Necesito orientacion, tengo que cambiar un compresor de 1/2 en r12. Me ofrecieron un tecumseh de 2/3. Es un poco mas grande. Es recomendable este compresor? desde ya muchas gracias
Discrepo un poco con los compañeros.
El dato a tener en cuenta es el desplazamiento volumetríco del compresor, no su potencia.
No estoy familiarizado con las potencias que se trabajan el américa, aquí por ejemplo eso de 2/3 como que no se ve.
No obstante en el caso de que fuera como dice olfera en cuanto a potencia frigorífica empleada, todabía habría que matizar un poco.
Al poner un compresor mayor, el condensador se quedará corto y el capilar largo. pero si no se toca el capilar el compresor nuevo grande trabajará todavía mas bajo , y por tanto la potencia frigorífica entregada será menor, por lo que se te ajustará mas a lo necesario, pero con una tª de evaporación menor.
Por esto dependiendo del tipo de aplicación, puede ser una buena idea o no colocar ese compresor.
En caso de no tener una opción mejor por el motivo que sea, sería interesante que al conectar la descarga, le pusieras unas cuantas vueltas de tubo, para ayudar un poco al condensador.
SAludos.