• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: camara de conservacion

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154816

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Hola buenas tengo un amigo que tiene una cámara de carne y cuando le salta la cámara por alta le aparece en el display y no se le rearma hasta que el llega y le corta la alimentación aun no he visto la cámara pero se que tiene un display y se bloquea cuando salta por alta posibles soluciones para un caso así? Se podría cambiar el presostato y ponerle otro que se rearmar automáticamente?pero tiene un display osea tiene un control...no se si esto sería factible...También estaba pensando en una alarma... no se posible soluciones??? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154817

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
llámame raro, pero no seria mejor ver por que salta por alta¿¿?¿

Depende del controlador que tengas, algunos te dejan configurar la alarma de alta y/o baja presión en rearme automático o manual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154819

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
No he visto la cámara simplemente pregunto para barajar posibles soluciones lo primero que tengo pensado en limpiar la bateria, Pero estoy buscando una solución para cuando si por ejemplo le salte por alta o rearmar o avisar al hombre de que la carne se le va a poner mala... no creo que esto sea tan raro y descabellado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154820

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Un rearme automático de alta puede derivar en daños mayores.

Corrige el problema del salto y no habrá problemas con el rearme.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154821

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Seguro que hay alguna alarma que detecta la temperatura para cuando sube en la cámara frigorífica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154826

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
tecnoalberto escribió:
No he visto la cámara simplemente pregunto para barajar posibles soluciones lo primero que tengo pensado en limpiar la bateria, Pero estoy buscando una solución para cuando si por ejemplo le salte por alta o rearmar o avisar al hombre de que la carne se le va a poner mala... no creo que esto sea tan raro y descabellado
No es raro ni descabellado, pero no es razonable.
¿Para que llamar al cliente o rearmar automáticamente?...solo para entrar en un bucle de conexiones y desconexiones que traerá loco al cliente y acabará igualmente dañando la mercancía o la instalación. Urge reparar el origen de la avería.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154829

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
a los OSAKAS les pasaba ese fenómeno , si en un periodo de tiempo no alcanzaban la temperatura de consigna se bloqueaba y había que resetearlo , pero como te indican los compañeros hay que averiguar el motivo por el que salta por alta y subsanar la falla , ya nos contaras un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154830

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas, yo esto lo e puesto para haber si podiamos debatir si por ejemplo se podia cambiar el presostato manual por uno automatico o si se le podia poner una alarma para cuando este dando este fallo ,pero claro esta que cuando llege y lo vea intentare subsanarlo desde el origen del problema ... de todos modos ya os contare un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154831

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas yo voy a lanzar una baza a favor del chiquillo imaginaros que nos encontramos aquí en Málaga donde este verano hemos llegado a tener más de 40 y 40 y pico grados de temperatura ambiente aunque el muchacho le regule las presiones mire si el ventilador de la condensadora este bien y de sus vueltas cepille la batería o la lave etc con esa temperatura es normal que la maquina le salte por alta que solución se le puede dar a eso? Hay alguna alarma que según la temperatura de dentro de la cámara suba pueda avisar... un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154832

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
O si alguien tiene alguna solución técnica para estos casos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154833

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
alarmas existen para evitar que las instalaciones se eleven de temperatura puedes consultar con esta empresa y decirles que eres miembro de forofrio te atenderán de buena mano , un saludo www.microcom.es/hermes-lc2.php

sobre lo de colocar un presostato automático no veo muchos inconvenientes pero esa instalación se merece mantenimientos preventivos para evitar averiás por falta de limpieza , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

camara de conservacion hace 8 años 7 meses #154835

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Jesusjf84 escribió:
O si alguien tiene alguna solución técnica para estos casos...

La única solución técnica para este y muchos otros casos es conocer muy bien el manejo y comportamiento de cada uno de los componentes del equipo de refrigeración, como actúan y se correlacionan.
Las orientaciones se pueden dar pero desconociendo que tipo de controlador tiene y como se correlaciona con el presostato es muy difícil opinar.
Es esta la razón en que se pide que se especifique que tipo de equipo se tiene y con que se controla.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.271 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information