TEMA: carga de refrigerante

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149870

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Porqué la carga de refrigersnte con temperaturas exteriores altas en refrigeracion tiene que andar sobre cero grados y en invierno para realizar la carga Tenemos que tener una temperatura de evaporacion negativa?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149875

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Sienpre tiene k ser menor la presion del evaporador k la presión de la botella para que te cuando pongas a hacer la carga pase el refrigerante de la botella a la instalación ( a menor temp. Menor presión)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149881

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Supongo que te refieres a expansión por capilar en aire acondicionado y el que expansiones por capilar motiva lo que indicas ya que de no hacerlo sobrecargas el equipo...así que: CARGA POR PESO y olvídate de todo lo demás...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: hugo-lisandro

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149891

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas acabo de ver un video de forofrio que te dice que dependiendo de la temperatura exterior tiras el gas en verano, eso es correcto?
Es que yo pienso que si estubiera bien regulado para invierno lo deberia estar para verano no?? Os dejo el video

El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149898

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Tirar el gas en verano????...en que minuto del video dice eso.
Este es un vídeo que vi hace muchos años y recuerdo que lo que comentaban me pareció muy acertado...a lo mejor me perdí algo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149899

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí lo dicen se ve como lo tiran pero eso es porque el video tiene muchos años no hay que darle importancia a eso sí no a lo que conlleva en referencia al rendimiento del equipo como dice el compañero porque le tira gas?( en este caso sería recuperar lo en estos tiempos) lo que hace es bajarle la presion al bajarle la presion en baja y al ser en capilar disminuye las presiones de baja y alta pero como dice alberto...si esta bien cargado en invierno no debería de estar bien cargado en verano? Explicación técnica please jaj
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149901

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No lo dudes, si cargas por peso con la cantidad indicada por el fabricante.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149912

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Y si no tenemos la placa de caracteristicas de la maquina como la cargamos como dice el video??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149915

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Correcto. En expansión por capilar, la "misteriosa" carga en gramos que un fabricante pone en el circuito esta preparada para entregar la potencia frigorífica en las condiciones de diseño que se estimaron para dicho equipo, es decir (por ejemplo, para un aire acondicionado):
Temperatura condensación..... pongamos 50ºC
Temperatura de evaporación...pongamos 2ºC
Potencia frigorífica del equipo: 2500 w
Recalentamiento total: 8ºC
Carga desconocida para conseguir esto: 750 gr

Si el equipo no lo tienes trabajando en esas condiciones desfavorables, hay que interpretar bien las presiones de trabajo, aplicar correctamente ciertas modificaciones en los valores de recalentamiento, consumos de compresor, etc...corres el riesgo de sobrecargar el circuito o dejarlo escaso de refrigerante. Por tanto la mejor manera de cargar de manera exacta estos equipos es por PESO (o en un día de verano muy caluroso), y lo de exacta es muy importante en estos equipos.

Intentar cargar un equipo en modo frío en invierno con temperaturas exteriores bajas en el condensador y poca carga en el evaporador se hace bastante complicado
...tal vez podrías simular las condiciones de verano, actuando sobre el condensador, el evaporador y con la pinza en el compresor pero pocas veces he tenido que hacerlo...lo mejor es buscar información de la máquina y saber el PESO, no seáis cabezones.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149920

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola son ganas que tienes, pues si no esta la placa esta el modelo de la maquina, para saber el tipo de compresor , una maquina de tal marca tal modelo ,en su catalogo o manual, te dice el tipo de compresor que monta esa maquina , y la carga en los datos tecnicos, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, con el movil, la tablet de choco, el ordenador , y mas cosas que estan al alcance de todo el mundo,asi se encontraria , si se quiere y si no pues nada , saludos ¿ mas preguntas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149923

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Ya pero lo suyo es saber como poder realizar la carga en cualquier tipo de situaciones...porque si llegas a casa de un cliente y tienes que cargar la maquina y no tiene placa de caracteristicas...no te vas a ir para la casa y vas a mirar en el catalogo....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

carga de refrigerante hace 8 años 11 meses #149939

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Hombre, con un smartphone no hace falta que vayas a casa...pero si hay que ir, se va.
Si lo que quieres es una tabla de temperaturas de evaporación, recalentamientos y consumos de compresor para cada temperatura exterior en invierno con un evaporador sin carga... va a ser que no.

Algunos fabricantes americanos y japoneses te dan una gráfica para conseguir ésto, pero no es lo habitual.

Te puedes guiar por el vídeo, pero ya te digo que no harás la carga exacta y correcta del equipo...comprate una báscula, herramienta imprescindible.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information