• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #143921

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola,
Queria saber si teneis algo de informacion sobre equipos de refrigeracion con agua glicolada. He estado viendo que hay una marca "trane" que fabrica material, pero no acabo de comprender el funcionamiento. Se que llega agua a unos 14º y esta instalacion sirve para acabar de bajar esa temperatura hasta 8º. La condensacion del circuito de agua glicolada la hace con agua de climatizacion. Si tuvierais algun video sobre circuitos de agua glicolada, y sobre todo sobre el sistema de expansion y a que presiones trabaja, lo agradeceria. Lo he estado buscando en el apartado de documentacion tecnica, pero no veo nada.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #143922

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Galapago

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #143924

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #143927

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Galapago escribió:
Hola,
Queria saber si teneis algo de informacion sobre equipos de refrigeracion con agua glicolada. He estado viendo que hay una marca "trane" que fabrica material, pero no acabo de comprender el funcionamiento. Se que llega agua a unos 14º y esta instalacion sirve para acabar de bajar esa temperatura hasta 8º. La condensacion del circuito de agua glicolada la hace con agua de climatizacion. Si tuvierais algun video sobre circuitos de agua glicolada, y sobre todo sobre el sistema de expansion y a que presiones trabaja, lo agradeceria. Lo he estado buscando en el apartado de documentacion tecnica, pero no veo nada.
Gracias
No entiendo tu pregunta cualquier enfriadora que funcione en invierno se le mete glicol otra cosa es enfriadoras que esten diseñadas para agua a baja temperatura lo normal es un salto termico de 7 a 12ºC pero bajo pedido las hay de 5 a 10ºC basicamente cambian la valvula de expansion y poco mas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Galapago

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #143975

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117

Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Galapago, MRBRETONOCA

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #143981

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
otros medios de enfriamiento de agua:
www.jackzavaleta.galeon.com/balw6.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, MRBRETONOCA

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #144099

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias joseb por indicarme fabricantes pero mi pregunta era sobre el funcionamiento de los circuitos de agua glicolada, no sobre donde comprar. Y en las paginas de los fabricantes no he encontrado nada.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Galapago.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #144100

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola, gracias por tu respuesta goldete
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Galapago.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #144101

  • Galapago
  • Avatar de Galapago
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • No es sano estar adaptado en una sociedad enferma
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias olfera, ese video sobre maquinas de absorcion esta muy bien, y es un terreno en el que es complicado conseguir informacion, aunque he de reconocer que hay partes del video que me suenan a literatura.
Creo que me habre explicado mal, basicamente mi duda es sobre los circuitos que llevan agua glicolada como refrigerante y su funcionamiento. Estoy acostumbrado a pequeños equipos que funcionan con refrigerantes R22, R134a, R410A, R407, y que el intercambio es refrigerante-aire.
Me he encontrado con este equipo y no tenia muy claro su funcionamiento. Creo que es una pequeña enfriadora de agua con circuito primario de refrigerante, que enfria agua glicolada. Y lo que no se que presiones ni concentraciones de agua glicolada necesita dicho circuito secundario.
Gracias
Última Edición: hace 9 años 3 meses por Galapago.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #144103

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Vamos por partes, el agua glicolada se emplea como refrigerante secundaria y el enfriamiento que se consigue es en base al calor sensible que absorbe dicha mezcla del recinto/producto a enfriar (en este caso agua)...no hay cambios de estado, ni evaporación....ni condensación. Tendrás seguramente un intercambiador de placas agua glicolada-agua para transferencia de energía.

Para bajar la temperatura del agua glicolada se emplea un circuito primario por donde circula un refrigerante convencional (R134A, NH3, etc...).

Si existiera un equipo así, me quedaría con la boca abierta pues sería la primera vez que lo haya visto. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Galapago

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #144104

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que ya has resuelto tu duda. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Galapago

EQUIPOS DE REFRIGERACION `CON AGUA GLICOLADA hace 9 años 3 meses #144106

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, creo que esta claro , en una instalacion se mete el 40% de glicol, resto agua y a funcionar,como todas pero con agua, refrigerada por agua, no por aire, es para evitar el congelamiento,paro hay que leer, 'para ser piloto hay que pasar por el controlador de vuelo, y hacer practicas,lo que es lo mismo leer leer, saludos en el foro tienes maquinas de absorcion, poco a poco,los conocimientos se consiguen con la cabeza que es la mejor herramienta,
quieres decirme de que te vale una maquina de absorcion si no trabajaste con una enfriadora de agua, leiste algo sobre criogenia, glicol, etc.
saludos
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Galapago
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.369 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information