• Página:
  • 1

TEMA: QUÉ CONDICIONANTES DEBEN CONSIDERARSE EN EL TRAZAD

QUÉ CONDICIONANTES DEBEN CONSIDERARSE EN EL TRAZAD hace 9 años 3 meses #142763

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tarde me podeis contestar a esta pregunta ya que no entiendo muy a lo que se refiere concretmente

QUÉ CONDICIONANTES DEBEN CONSIDERARSE EN EL TRAZADO Y DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS FRIGORIFICAS.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

QUÉ CONDICIONANTES DEBEN CONSIDERARSE EN EL TRAZAD hace 9 años 3 meses #142764

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola fulala, principalmente dos cosas, perdida de cargar y velocidad de refrigerante, estas son antagonicas ya que para evitar las perdidas de carga se sobredimensionan las lineas de aspiracion y cuanto mas grandes sean menor es la velocidad del refrigerante, en la practica la perdida de carga o caida de presion de aspiracion implica un descenso en ela producion frigorifica del equipo por otro lado debemos asegurar una velocidad de refrigerante que arrastre el aceite al carter del compresor, resumiendo mayor diametro de tuberia corresponde menos caida de presion pero velocidad de refrigerante baja. Ojo otro particular es el costo de los tubos y su aislamiento mayor cuanto mayor sea el diametro de tubo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

QUÉ CONDICIONANTES DEBEN CONSIDERARSE EN EL TRAZAD hace 9 años 3 meses #142768

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Hola xeliño

Entonces una respuesta correcta seria la perdida de carga y la velocidad del refrigerante el coste del material y el aislamiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

QUÉ CONDICIONANTES DEBEN CONSIDERARSE EN EL TRAZAD hace 9 años 3 meses #142773

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mira este articulo es muy posible que te sirva , un saludo
www.forofrio.com/index.php/noticias2/67-...circuito-frigorifico
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

QUÉ CONDICIONANTES DEBEN CONSIDERARSE EN EL TRAZAD hace 9 años 3 meses #142776

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Hola lafaraonadelfrio.
Muchas gracias por el articulo si que me ha servido. Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information