TEMA: duda para instalación de varias cámaras

duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 1 mes #109855

  • sergio252525
  • Avatar de sergio252525
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola, tengo 6 cámaras de refrigeracion, 2 de ellas son mucho mayores que el resto, sumando la potencia necesaria para todas resulta un equipo de 6.67cv o 4.91kw. Mi pregunta es si debo colocar una sola condensadora, un solo equipo para el conjunto, o dividir cada cámara con su propia condensadora?? Muchas Gracias. Un saludo desde Galicia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 1 mes #109861

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
La pregunta sería: ¿Qué quieres hacer? Todas las posibilidades se pueden aplicar.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 1 mes #109862

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
hola, como te dice el compañero Olfera, todas las opciones son posibles. Por rendimiento energetico, por disponibilidad y versatilidad lo ideal es repartir potencias, poner varios compresores (fracionamiento de potencia) suele ser la mejor opcion, con o sin circuitos independiente(central frigorifica con varios compresores o circuitos independientes).

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 1 mes #109863

  • sergio252525
  • Avatar de sergio252525
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Pues lo ideal seria colocar una unidad condensadora...que suministrara a los 6 evaporadores...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 1 mes #109865

  • sergio252525
  • Avatar de sergio252525
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Me podeis indicar un buen catalogo para elegir esta unidad condensadora. Gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 1 mes #109866

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
NO, me explico, primero preguntas cual es el sistema mejor todo junto o separado, despues dices, sin especificar por que, que lo mejos es todo junto con una sola unidad condensadora, pues eso.

Saludos
Última Edición: hace 11 años 4 semanas por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 4 semanas #109873

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Las seis camaras son de conservacion? algunas de conservacion otras de congelacion, todas de congelacion? Supongo que la instalación y componentes de la misma podrian variar dependiendo de la finalidad de cada una de ellas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 4 semanas #109874

  • fabianguti
  • Avatar de fabianguti
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
seria bueno si compartes las camaras , teniendo en cuenta que si pasado el tiempo hay una averia??? todas las camaras tendrian que ser paradas ??? o atacar el problema al instante y con un solo condensador y 6 evaporadores no es muy ligero o facil detectar la averia rapidamente.

solo recuerda que tu carta de presentascion o tarjeta de presentacion es tu trabajo consiente . ,.-12 .-19

toma la mejor opcion ,.-14
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 4 semanas #109909

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
sergio252525 escribió:
Me podeis indicar un buen catalogo para elegir esta unidad condensadora. Gracias de nuevo.

ponte en contacto con pecomark o grupo disco, este ultimo lleva coperlang, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 4 semanas #109934

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo que que te dicen, es que si las camaras son para mantener diferentes articulos, y diferentes temperaturas,con un condensador no lo solucionas, entonces
hay equipos para baja temp, para conjelados, para media temp etc cada caso es diferente,compresor de diferente potencia,y lo mismo ocurre con los condensadores,
segun que caso puede ser de mayor o menor capacidad, esto es lo que dice el sabio manuel, muy agudo el, haz caso al viejo por mas que este loco,y esos distribuidores te venden los equipos que te hacen falta, calculados y todo ,la mejor informacion de la semana es la que te dieron,saludos
Última Edición: hace 11 años 4 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 3 semanas #109990

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Saludos colegas.

6.6 CV, u HP, no es una gran potencia frigorífica, mas aún si los discriminas o mejor dicho lo divides en partes. Aparte de esto por esta potencia considero que no se debería ni pensar en colocar un conjunto de compresores o racks de compresores de baja potencia, donde te complicarías si son herméticos con el retorno de aceites, para unificar carters (aunque hay dispositivos para ello), y que sumados a todas las protecciones y sistemas necesarios, será muy caro y antieconómico, al igual o peor si colocas semiherméticos donde será mas caro aún y no justifica tal gasto.
En mi opinión pondría una unidad evaporadora y una condensadora por cámara con su respectivo tablero de comando. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: duda para instalación de varias cámaras hace 11 años 3 semanas #110038

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
sergio252525 escribió:
hola, tengo 6 cámaras de refrigeracion, 2 de ellas son mucho mayores que el resto, sumando la potencia necesaria para todas resulta un equipo de 6.67cv o 4.91kw.
Estimaddo compañero:
a que tipo de camaras te refieres? Me llama la atencion que tengas seis camaras frigorificas, que dos de ellas sean "mucho mas grandes" que las otras :pinch: y con todo ello la potencia final ande por 4,91 kw, es decir pienso que deben ser unas maquinas bastante reducidas. Aun asi,seria importante tal y como dijo un compañero conocer la temperatura interior de cada una y en caso de que unas sean de temperatura positiva y otras de negativa no usar el mismo equipo para todas. En caso de fuerza mayor y siempre que las camaras de mayor tamaño sean las de temperatura negativa puedes usar un solo equipo trabajando a baja presion de aspiracion y colocar al final de los evaporadores de temperatura mas alta valvulas reguladoras de presion de evaporacion con valvulas antirretorno en la aspiracion. Aun asi, si vas a usar varios equipos(si son monofasicos, lo digo por el tamaño de tu instalacion) valora si quizas no te convenga tanto a la hora de pagar la factura de la luz
Muchos saludos ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.