• Página:
  • 1

TEMA: Legalización camaras frigorificas.

Legalización camaras frigorificas. hace 13 años 1 mes #60180

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola compañeros.

Necesito de vuestro buen hacer y conocimientos en un tema en el que estoy totalmente "pez", a ver si me podéis echar un cable.

Estoy hasta las narices de hacer carpetas de climatización, pero aún siendo instalador autorizado y registrado en Indústria de instalaciones frigoríficas, hasta ahora no me había visto en la necesidad de presentar ninguna carpeta de cámaras frigoríficas (en este caso dictamen de seguridad ya que no paso de 10KW de potencia de accionamiento)
Menos mal que aún seguimos con el reglamento antigüo, si no me temo que hubiese sido más complejo...

Sin embargo, aún estando inmerso en pleno proceso (y como todo en esta vida ya sabéis que la primera vez cuesta un poco más), me he quedado un poco sorprendido hoy al hablar con el responsable del Hotel que nos pide la documentación, porque al contrario que con las carpetas de climatización, dónde lo habitual es que sea el electricista el que exija la carpeta para poder hacer el boletín eléctrico, en este caso parece ser que quién está pidiéndo el dictamen de seguridad es Turismo....

Ergo mi pregunta es...

- aparte del correspondiente papeleo en Indústria, hay algún otro organismo en el que "mover papeles" por una instalación de cámaras frigoríficas en un hotel?

Aclaro que el hotel está funcionando y que la instalación de éstas camaras ha sido fruto de una reforma realizada hace un año.

Cualquier ayuda, aclaración o consejo será bienvenido.

Mil gracias.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Legalización camaras frigorificas. hace 13 años 1 mes #60185

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Islatoto mis comentarios son referentes al proceso que yo sigo aqui en Madrid.

En instalaciones frigorificas, la documentación a rellenar es el libro registro de instalaciones frigorificas, que lo puedes comprar en tu delegación de industria por 6 euros.

Quien suele pedir dicho libro es la propiedad, por que a el se lo pide o bien industria o el que lleva los tramites de licencias etc.

El libro lo tiene que firmar el instalador frigorista autorizao, el director tecnico si la instalación excede de 30 Kw. y la propiedad.

En mi caso los relleno, los firmo y se lo entrego a la propiedad y el que haga lo que quiera con el

Hay un post sobre hojas de mantenimiento de instalaciones, que es un excel que yo cree para rellenar los libros ya que se repiten muchos datos y es engoroso, voy a localizar el enlace y te lo pongo aqui.

Un saludo

Este es el enlace al post que te comento

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...id=25&id=48138#48181

Un consejo, para evitar dar vueltas, tienes que adjuntar la hojas del certificado CE de los calderines y yo aparte adjunto copia del certificado de empresa instaladora y carnet de instalador.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Legalización camaras frigorificas. hace 13 años 1 mes #60188

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En este enlace

www.gencat.cat/oge/documents/docscast/index.html

tienes los documentos en castellano de lo que hace falta en Catalunya.
Al final de la lista,documentos If-1,If-4,If-5,If-6.Y libro del usuario.
El If-1 es la instancia que te dice los documentos comunes a aportar.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Legalización camaras frigorificas. hace 13 años 1 mes #60249

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Mil gracias señores...

Hoy hemos terminado el papeleo, entregamos la carpeta mañana a Industria, a ver qué tal se nos da.

Por cierto, y aprovechando el tema....

Dado que se trata de una central frigorífica en 404A, los niveles de concentración por recinto en caso de fuga salen bastante altos, vaya... que no cumplimos.

Por lo tanto nos toca montar detectores de refrigerante.... alarmas.

Habéis montado chismes de éstos?.... recomendaciones?

Estoy mirando los AKO del catálogo de DISCO (los más baratos, vaya).... pero tengo entendido que también se puede poner una sola alarma con varias sondas, una por recinto a controlar....

Se agradece cualquier información al respecto.

Saludos!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Legalización camaras frigorificas. hace 13 años 1 mes #60413

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola....

Cierro el post!

Carpeta presentada, tramitada, aceptada y correcta!

A la primera.... ole.

Gracias a todos!


Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Legalización camaras frigorificas. hace 13 años 1 mes #60429

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Islatoto, te muevo este post a esta sala de Normativas, sera mas facil de localizar si alguien tiene la misma duda.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.199 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information