• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ayuda carnet

Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52119

  • dqa
  • Avatar de dqa
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Quiero aprender
  • Mensajes: 133
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
Hola compañeros me estoy preparando el carnet de instalador y conservador frigorista, y tengo varias dudas sobre la interpretacion del reglamento,y no se si algunos de vosotros me podeis ayudar.
Algunas dudas son:

a)¿Cuando se utiliza ventilacion forzada en una sala de maquinas?
b)¿cuando se utiliza ventilacion natural en una sala de maquinas?
c)¿En que tipos de locales y cuando se debe poner sala de maquinas?
d)¿que dimensiones debe tener la sala de maquinas?

Muchas Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52121

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues creo que el reglamento no especifica cuál ha de ser el sistema de ventilación, es decisión del instalador elegir uno u otro método, pero siempre teniendo el cuenta el dimensionaniento en función de lo que dicta el Reglamento.

En cuánto a la obligatoriedad de la sala de máquinas, creo que no se esfecifica. En cuánto a las dimensiones, sólo especifica que debe haber el espacio libre mínimo recomendado por el fabricante de los elementos para su mantenimiento, así como la necesidad de accesos libres para poder reparar la maquinaria fuera de la sala.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52125

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola dqa, se considera sala de maquinas el local donde se alojan equipos con potencia superior a 70kw.
Rite IT 1.3.4.1.2.1 1, los requisitos de ventilacion los tienes en la norma UNE EN 13.410 Y en la IT 1.3.4.1.2.7. y las dimensiones en la IT 1.3.4.1.2.6. no se si te servirá o hay algo de esa parte que no entiendes.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52126

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que DQA se refiere al Carnet de frigorista, no al del RITE.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52127

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Lo siento, ahí queda eso.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52128

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
dqa escribió:
Hola compañeros me estoy preparando el carnet de instalador y conservador frigorista, y tengo varias dudas sobre la interpretacion del reglamento,y no se si algunos de vosotros me podeis ayudar.
Algunas dudas son:

a)¿Cuando se utiliza ventilacion forzada en una sala de maquinas?
b)¿cuando se utiliza ventilacion natural en una sala de maquinas?
c)¿En que tipos de locales y cuando se debe poner sala de maquinas?
d)¿que dimensiones debe tener la sala de maquinas?

Muchas Gracias

No especifica que sistema, te exige una ventilación y en funcion alvolumen y grupo de gas, la superficie minima en m2 si es naturas o el volumen minino en m3 si es forzada.
El poner sala de maquina o no es en funcion del proyecto y si se situan todos los motores en un cuarto, este ya es sala de maquinas y debe de cumplir la instrucción NI-IF 007, que te pongo a continuación

INSTRUCCIÓN MI IF − 007. SALA DE MÁQUINAS
ÍNDICE
1. COMUNICACIONES DE UNA SALA DE MÁQUINAS CON EL RESTO DEL EDIFICIO.
2. VENTILACIÓN DE LAS SALAS DE MÁQUINAS.
3. INSTALACIÓN DE MAQUINARIA.
4. SALA DE MÁQUINAS DE SEGURIDAD ELEVADA.
Tabla I
1. COMUNICACIONES DE UNA SALA DE MÁQUINAS CON EL RESTO DEL EDIFICIO
Cualquier abertura o comunicación de una sala de máquinas con el resto del edificio a que pertenece deberá estar dotada de puertas o ventanas debidamente ajustadas, de modo que impida el paso de escapes de refrigerante.
2. VENTILACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS
Toda sala de máquinas deberá tener medios suficientes de ventilación al exterior, que podrá ser natural o forzada, según se especifica a continuación:
− Ventilación natural: Consistirá en una o varias aberturas cuya superficie total libre en función de la carga de refrigerante del equipo será como mínimo: S = 0,14.P1/2, en donde, S es la superficie total de las aberturas en metros cuadrados; P es la carga de refrigerante del equipo expresada en kilogramos. Si hay variosserá la del equipo que la tenga mayor.
− Ventilación forzada: Consistirá en ventiladores extractores cuya capacidad, en función de la carga de refrigerante del equipo será, como mínimo: Q = 50.P2/3, en donde Q es el caudal de aire del ventilador o ventiladores, en metros cúbicos por hora; P es la carga del refrigerante del equipo, expresada en kilogramos.
Si hay varios, será la del equipo que la tenga mayor.
3. INSTALACIÓN DE MAQUINARIA.
En la instalación de maquinaria deberá observarse las siguientes prescripciones:
1.ª Los motores y sus transmisiones deben estar suficientemente protegidos contra accidentes fortuitos del personal.
2.ª La maquinaria frigorífica y los elementos complementarios deben estar dispuestos de forma que todas sus partes sean fácilmente accesibles e inspeccionables y, en particular, las uniones mecánicas deben ser observables en todo momento.
3.ª Entre los distintos elementos de la sala de máquinas existirá el espacio libre mínimo recomendado por el fabricante de los elementos para poder efectuar las operaciones de mantenimiento.
En el caso de emplear aparatos autónomos montados en fábrica, deberá preverse la posibilidad de que los aparatos deban ser reparados y puestos a punto nuevamente fuera da la instalación. Por lo tanto, la instalación deberá disponer de accesos libres y practicables para el movimiento de los citados aparatos.
4.ª Las salas de máquinas deberán estar dotadas de iluminación artificial adecuada.
5.ª La existencia de focos de calor en salas de máquinas se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción MI−IF 008, debiendo vigilarse la calefacción a fin de evitar el peligro de las bajas temperaturas en los compresores y posibles congelaciones del agua en los condensadores.
4. SALA DE MÁQUINAS DE SEGURIDAD ELEVADA.
Para que una sala de máquinas pueda considerarse como de seguridad elevada, cumplirá, además de los requisitos exigidos con carácter general, las siguientes condiciones:
a) Debe carecer de aparatos productores de llama, instalados con carácter permanente.
b) Las puertas que comuniquen con el resto del edificio deben tener una resistencia mecánica al menos equivalente a la exigida para los correspondientes muros, incombustibles, de superficie continua, abriendo al exterior de la sala, con un dispositivo que impida, en todo momento, que queden abiertas por si solas, tolerándose mirillas transparentes de doble lámina de 0,10 metros cuadrados de superficie total máxima y debiendo ir montadas en marcos incombustibles.
c) La estructura de la sala tendrá una resistencia de, al menos, tres horas frente al fuego tipo, respondiendo sus materiales y espesores a las características que se especifican en la Tabla I, que conservará su vigencia mientras no se aprueben normas especificas de los servicios de extinción.
Si en la estructura de la sala se utilizan materiales no indicados en la Tabla I, se tomarán espesores equivalentes, resolviendo en caso de duda la Dirección General de Industrias Alimentarias y Diversas.
TABLA I
Material………………………………………………………………………... Espesor en cm.
Mortero de cemento sobre malla metálica o perfiles sin pintar…………………………….6,00
Mortero bastardo sobre malla metálica o perfiles sin pintar……………………………….6,00
Mortero de cemento y vermiculita o perlita sobre malla metálica o perfiles sin pintar……4,75
Placas de hormigón ligero………………………………………………………………… 6,00
Placas de fibras de amianto …………………………………………………………………6,00
Ladrillos macizos ………………………………………………………………………….10,50
Ladrillos huecos (Ambos tomados con mortero de cemento)……………………………..13,00
Placas de toba……………………………………………………………………………… 8,00
Hormigón sin finos, sobre perfiles sin pintar ……………………………………………….8,00
Otros hormigones, sobre perfiles sin pintar …………………………………………………5,00
La temperatura de combustión del acabado interior de paramentos suelos y techos será superior a 800º C.
d) El espesor de las paredes que la separan del resto del edificio debe calcularse de acuerdo con lo especificado en el capítulo III del Reglamento de Recipientes a Presión, aprobado por Decreto 2443/1969, de 16 de agosto.
e) Debe poseer por lo menos una abertura de salida directa al exterior, de dimensiones mínimas de un metro de ancho por dos de alto, dotada de puertas y marcos incombustibles que abran hacia afuera, sin posibilidad de impedimentos. A este efecto, puede considerarse como exterior todo local abierto o ventilado permanentemente, cuyas dimensiones mínimas en planta sean de tres por tres metros, siempre que no se utilice como paso obligatorio (escaleras y salidas de emergencia) para personas ajenas a la instalación frigorífica.
f) Todos los conductos y tuberías que atraviesan las paredes, suelo y techos deben hacerlo sin dejar huecos libres de ninguna clase que permitan el paso del gas.
g) Las aberturas exteriores no deben estar próximas a ningún posible escape de humos o fuego, ni a ninguna escalera.
h) Debe poseer un sistema de ventilación mecánica independiente del resto del edificio.
i) Debe estar dotada de control remoto desde el exterior, para poder parar en todo momento el funcionamiento de los compresores o generadores y poner en marcha el sistema de ventilación mecánica, estando situados dichos controles en la proximidad de sus accesos.
En el caso de que la sala de máquinas sólo contenga equipos frigoríficos compactos o semicompactos, con carga de refrigerante del grupo primero, y con potencia absorbida máxima de hasta 25 kW, sólo se exigirán, para que sea considerada de seguridad elevada, las condiciones b), c), e) f), g), h), i), mencionadas anteriormente. (1).
(1) − Modificación introducida por la O.M. de 4 de abril de 1979 (B.O.E. 10−5−79). El plazo máximo de adaptación de las instalaciones concluye el 11−5−80.
Caso de no poder cumplirse alguna de las condiciones anteriores, se justificarán en el proyecto las medidas de seguridad de carácter extraordinario que garanticen un grado de seguridad equivalente, a juicio de la Dirección General de Industrias Alimentarias y Diversas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52129

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Ya veo que te estás poniendo las pilas Pablo. Cuando yo me saqué el de frigorista se mencionaban algunas normas UNE, pero no vimos ni una en la academia, y tampoco en el exámen. Si las tienes y me las puedes pasar, las echaré un vistazo, nunca viene mal aprender, además yo también estoy liado con el Rite.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52130

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Por la cuenta que me trae Jesus, jajaja. A nosotros nos estan dando bastante caña, Rite, Une, Rsf, Equipos, calculo, reales decretos y practicas. No me aburro, vaya.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52131

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola haber si te vale
dpto.educacion.navarra.es/cualificacione...onesPDF/IMA040_2.pdf

www.cni-instaladores.com/cniweb/index.htm
busca en la normativa instalaciones termicas,yo no se en cuantos kw esta para que sea sala de maquinas,te cuento la sala de maquinas va separada la de calderas, de la de los grupos de frio,con sus puertas contra incendios,si tiene algun nodriza para gasoil en otra sala, puede estar dentro de la sala de calderas,

en la bateria de motobombas llevan en el techo conducto rejillas para extraer el aire caliente de la zona,hay un extractor que saca el aire,

conozco salas donde hay ventilacion natural, a la altura del suelo, simpre que se tenga sitio, en todo el perimetro de la sala, es una especie de ventana siempre abierto,todas las salas tienen extractores que sacan el aire caliente al exterior,

suelen tener varios extractores para diferentes zonas,no es lo mismo una terraza que un 2º o 4º sotano

hay salas de maquinas que tienen dos puertas, y estan abierta de dia y de noche otras tienen mas para crear corriente permanente

en los sotanos hay renovaciones de aire,y extraccion al igual que en salas de maquinas de los barcos

otras salas que conozco, tienen cristalera en el techo, con lo cual se puede abrir tambien,lo peor son los sotanos, se jod los extractores y ya,tambien hay extraccion y renovacion, esto sobre todo en los sotanos en los centros de transformacion, ....saludos

no se si te vale saludos
Última Edición: hace 13 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 4 meses #52132

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 3 meses #52341

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Cuando van a cambiar el reglamento???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda carnet hace 13 años 3 meses #52375

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Otra vez?
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information