• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Fugas efecto hielo

Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #88888

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Es curioso en una máquina de aire acondicionado cuando sumas dos circunstancias.La primera es funcionar en bomba de calor con lo cual expansiona en el condensador a una presión algo mas baja la segunda es cuando se originan fugas.
Comienza la formacion de hielo y es increíble lo destructivo que es.
Fijaros,todo empezó con un silbidito.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 12 años 2 semanas por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #88921

  • Mantenimiento11
  • Avatar de Mantenimiento11
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muy ilustrativo como la fuga ha ido destruyendo el condensador.

Gracias por compartir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #88923

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Mantenimiento11 escribió:
Muy ilustrativo como la fuga ha ido destruyendo el condensador.

Gracias por compartir

La fuga propiamente no ha destruido nada.El hielo ha chafado el tubo y se han generado fugas.Las aletas las he destruido yo para poder soldar las fugas.Y porque estaban las poperas de expansión porque sino ya pensaba en anular curvas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #88944

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
jordi buen reportaje si sigues así tendrías que preparar un condesador nuevo casi te estas quedando sin tubo jajaja , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #88966

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿No tenía reloj de desescarche?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #88989

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si tienen desescarche,y funciona perfectamente pero date cuenta que he comentado que se unen dos circunstancias y una es la falta de gas.
Al faltar gas la temperatura de evaporacion disminuye y entra el desescarche pero sale rapidamente ya que la sonda de control se haya en la zona media del condensador (logicamente).
Por eso se forma el hielo en la zona baja,que es por donde suelen petar.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #88992

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pues si no es efectiva en la zona media, quizá debas cambiar su ubicación.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #89007

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No es ese el problema Fresqui.
la sonda està perfectamente situada si la carga es correcta.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #89016

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que si, que deberias cambiar la sonda de lugar, antes de todo esto la maquina calentaba bien o no, si esto es arraiz de la raparacion,si es culpa del hielo que se forma en la parte baja, pero tambien ocurre por que la sonda si esta bien, no esta en lugar apropiado cambia la situacion,
no se si la rotura de los tubos o tubo,es por hielo comprueba el desescarche ese presostato estara mal,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #89073

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Esto si que es un error de sonda,de reloj de desescarche y presostatos.
Que sigan los profesionales de este país puenteando protecciones,asi no nos faltará trabajo a los mecánicos de varillas de paraguas,,jajjja.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #89077

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
jordi ya nos contaras algun dia el resultado,ya sabes que un reloj no vale para hacer desescarches, tiene que ser termostato o presostato, no se si estas de acuerdo,

yo particularmente di esta respuesta, por experiencia, puede ser otra cosa,cuando una maquina asido reparada, tiene algun tubo aplastado en alguna zona,o anulado, o soldado,cambias la sonda de lugar,por que no capta bien la señal,
lo del reloj en aire no se fijan los desescarches a una hora, son ciclos automaticos, no es acertado poner un reloj, para hacer desescarches programados, la maquina necesita un control de desescarche,pero que sea un control, no un reloj
para hacer desescarches, asi que el reloj no vale,tiene que ser un control que haga los desescarches cuando le toque,y pare los ventiladores,
el fin de desescarche por intervalo de tiempo,temp, presion, es el termostato antihielo,no se de que maquina estamos hablando,no creo que sea por agua,
ya contaras y ampliamos el tema, saludos
Última Edición: hace 12 años 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Fugas efecto hielo hace 12 años 2 semanas #89080

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Jordi no es una maquinita pequeña no? Que tipo de maquina es?

Normalmente el desescarche va por placa electronica y dependera en todo momento de la temperatura de liquido y como dice jordi al tener la carga baja o incompleta sale muy rapido del desescarche en caso de que tenga su carga le da tiempo de sobra a descongelar toda la bateria teniendo la sonda a media altura. Yo no soy partidario de cambiar las sondas de lugar ya que el fabricante ha realizado las pruebas con la carga exacta para ello lo indica en la placa decaracteristicas.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information