• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE.

PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71562

  • Pecaminoso
  • Avatar de Pecaminoso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: -2
HOLA! MUY BUENAS. TENGO UN GRAN PROBLEMA EN UN EQUIPO HITACHI UTOPIA, FRIO-CALOR, CLIMATIZA PARTE DE UNA HAMBURGUESERÍA CONOCIDA, UNAS 20.000 FRIG. TRAS LOCALIZAR UNA FUGA EN LA UND. EXTERIOR, HACER UN BUEN VACIO, CARGAR AL PESO Y PONER EN MARCHA CON LAS PRESIONES CORRECTAS, OBSERVO QUE EL EQUIPO NO IMPULSA AIRE FRIO, LOS CAPILARES QUE SUMINISTRAN REFRIGERANTE A LA BATERÍA EVAPORADORA SE CONGELAN Y UNA PEQUEÑA PARTE DE LA BATERÍA EVAPORADORA TAMBIEN. EL EQUIPO DETECTA UN PROBLEMA Y SE PARA UNOS 5 MINUTOS, LUEGO SE PONE EN MARCHA ACTUANDO DE LA MISMA MANERA, ASÍ HASTA TRES VECES, POR ULTIMO SE QUEDA PARALIZADA Y EN EL TERMOSTATO MARCA EL CODIGO DE ERROR 7, LE DOY A RESET Y OTRA VEZ IGUAL. EN EL LISTADO DE CODIGOS DE HITACHI DICE: Disminución de la descarga de gas de sobrecalentamiento. Refrigerante excesiva, la válvula de expansión interior abierto bloqueado (enfriamiento), válvula de expansión al aire libre abierto bloqueado (calefacción) o un ciclo corto de aire a la unidad interior. CARGADA AL PESO SEGÚN METROS INSTALACIÓN, NO HAY VALVULA DE EXPANSIÓN EN LA UD. INTERIOR LA EXPANSIÓN LA PRODUCEN LOS CAPILARES, LA UND. EXTERIOR TIENE UNA EXPANSION ELECTROMECÁNICA PARA COMPENSAR LAS PRESIONES QUE ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y LAS PRESIONES SON CORRECTAS, NO SE QUE COJ... PASA.
NECESITO AYUDA URGENTE EL CLIENTE ESTA MOSQUEADO Y YO DESESPERADO, TENGO EN RIESGO EL COBRO DE OTROS TRABAJOS REALIZADOS Y EL SAT NO ME QUIERE ASESORAR Y HE RECURRIDO AQUÍ.
UN SALUDO Y GRACIAS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71563

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Tiene pinta de obstruccion en los capilares,o bien antes de ellos debe haber un filtro verifica esto.
Con que gas trabaja esta maquina ahora?
Que presiones de trabajo tiene y que dices son correctas?
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71564

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
En principio parece falta de gas,al congelarse los capilares de la pre-expansion,pero si pusieses mas datos,como presiones de alta,baja,y recalentamiento y subenfriamiento seguro que te prodriamos ayudar.
Ten encuenta que si es una hamburgueseria el local estara muy caliente y en las primeras horas de funcionamiento la baja estara algo mas alta de lo normar.

Que gas usa?
es inverter?
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71565

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
ola lo q dices es un poco raro pero la mejor manera de saber lo q le pasa es comprobando el recalentamiento y subenfriamiento aunq mires y este bien d presiones si la maquina tiene algun tipo d control d regulacion d ventiladores o alguna valvula ten en cuenta q si le falta gas solo por presiones puede q no lo detectes. si se t congela el evaporador y t da el error ese es posible q se pare porq le falta gas. comprueba el consumo real y comparalo con el nominal si consume mui poco es posible q le falte gas y si se para al rato el compresor tmb es posible q sea porq al faltarle gas no se refrigera y se calienta en exceso hasta q se para por seguridad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71567

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo Pecaminoso por favor leete las normas del foro escribir en mayúsculas es sinónimo de grito en Internet en la parte izquierda del teclado tienes un botón rectangular que dice "Bloq Mayus" pulsalo y se apagara la luz que se encuentra en la parte derecha superior del teclado que indica una A , un saludo

NORMAS DEL FORO
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71569

  • Pecaminoso
  • Avatar de Pecaminoso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: -2
Hola a todos, disculpadme por escribir en mayusculas antes, no sabía que significaban gritos. Continuo con el tema, el equipo fue cargado al peso con la carga estipulada por el fabricante, el refrigerante es 407 y las presiones son 4,5 kilos en baja y 18 en alta, la zona que climatiza es parte de un salon que tiene otros equipos que funcionas bien por lo que la ud interior no retorna aire muy caliente, las presiones no cambian mientras los capilares interiores se congelan, es decir no caen ni se elevan antes de pararse, pienso que mientras se congelan la presion de baja debe caer pero se queda clavada hasta que se para el equipo. Gracias por el interes que estais mstrando, en poco tiempo he recibido respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71570

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro pecador. ¿Lleva filtro deshidratador? ¿Lo sustituiste? ¿Tiene buen caudal de aire el evaporador? suerte.
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 12 años 8 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71571

  • Pecaminoso
  • Avatar de Pecaminoso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: -2
Ah! no tiene regulacion de ventiladores y el equipo es de velocidad fija, no inverter
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71573

  • Pecaminoso
  • Avatar de Pecaminoso
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: -2
El caudal de aire es bueno y no no tiene filtro deshidratador, no lo trae de fabrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71577

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Tienes la aspiracion del compresor fria?

Revisa el recalentamiento y el subenfriamiento,y a partir de hay podras saber donde empezar a descartar elementos,si es la valvula de pre-expansion exterior podrias probar ponerla en calor y ver como te trabaja,y si son impurezas en los capilares con un poco de suerte lo arrastraras asta asta el filtro ante de la valvula de expansion.

Se te congelan todos los capilares por igual?

y la polpera o distribuidor se congela tambien? o solo los capilares.

Normalmente hay un filtro tipo stinger(malla metalica)delante de polperas,capilares,valvulas de expansion electronicas,etc,etc.


Tienes esquemas de la maquina?

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71579

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Upssss que a pasao???

esteba respondiendo a otro tema y se a abierto uno nuevo....

con el mismo titulo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: PROBLEMÓN, NECESITO AYUDA URGENTE. hace 12 años 8 meses #71580

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero por lo que explicas , el problema lo puedes tener en la unidad evaporadora ,
1ª como sabrás estos tipos de gases hay que cargarlos en estado liquido para no variar la mezcla del mismo ,

como te comentan los compañeros , el caudal de aire es imprescindible que lo compruebes , ya que puede estar la batería evaporadora sucia y mermar la capacidad de intercambio ,

la carga de gas debe de estar dentro de los parámetros de esta instalación aumentando la carga según placa dependiendo de los metros de lineas ,

otra cuestión es la de colocar un deshidratador en la linea , como indicas que esta instalación es frio/calor te aconsejo un filtro de doble dirección ,

por lo que fija tus intervenciones en
la carga de gas refrigerante (hecha por peso añadiendo la cantidad extra por linea )(y sobre todo cargando en fase liquido)
la revisión de la batería evaporadora (suciedad ,filtros sucios, correas del ventilador )
colocar si procede un deshidratador (doble dirección)

ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information