jordi jordi,sabemos lo que es la polea,cuanto mas abierta la polea baila mas la correa,menos velocidad en la turbina, creo que alguno de tus paisanos te comento lo de la polea o la correa,no estoy seguro, alguien, pero si se que dije, si la correa esta muy tensa, salta el termico,no tiene nada que ver con el gas, ni las presion,
tiene que ver con el caudal de aire,bajo caudal de aire, hay esta,
pues alguien te pregunto lo del aire, y dijiste que las baterias estaban limpias,y los filtros
pero no se midio el caudal de aire supongo, por qué?
<<< esa es la solucion, ficha falta de aire en la unidad interior<<<
en vista de que todo estaba bien?del circuito frigorifico ?ultimamente te decian mira los difusores las compuertas o algo asi,pero ya no hace falta, creo que por dos veces te mencionaron lo del aire,
bueno en el foro esta la sala, creo que la conoces,en compresores hay averias
veras que pone fichas busca la ficha 14)
falta de aire en unidad interior <sintomas<
poco aire y muy frio
baja presion en baja
bajo recalentamiento
compresor muy frio
hielo en bateria,
comprobar ventilador<<<<<<< premio<<<<<<<
comprobar conductos
esto de las fichas no es por ti, pero para los que empiezan no esta de mas dar un vistazo,
muy bien por la solucion saludos