• Página:
  • 1

TEMA: Ciatesa

Ciatesa hace 12 años 10 meses #66835

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola a todos,hoy he ido a reparar una averia, la maquina no enfriaba, al principio y despues de poner el manometro de bajaparecia que el circuito no tenia gas,despues cuando he puesto el de alta es cuando me he dado cuenta de mi error. Con la maquina parada no se compensan las presiones y con el compresor en marcha me hace el vacío.El problema parece evidente posible tapón, he repasado todo el circuito y lo unico que he visto es que el tubo de compensacion de la valvula de expansion se congela, he manipulado la valvula,incluso le he dado calor con una pistola de aire caliente pero no varia, sigo con la obstrucción.
Mi idea és que hay humedad en el circuito, he observado el filtro deshidratador y la temperatura es la misma a ambos lados,señal de que no me expansiona por lo que descarto un tapon en el filtro.
A continuacion os detallo las actuaciones que llevaré a cabo por si me quereis comentar vuestro parecer.
-1º recuperar todo el gás
-2º sustituir valvula y de paso filtro deshidratador
-3º un buen barrido de nitrogeno
-4º un buen vacio de al menos una noche para deshidratar el circuito
-5º y ultima cargar refrigerante nuevo deshechando el antiguo por si el problema fuese de humedad.
La maquina es una ciatesa de conductos mod. isv-155 refrig 407.
Espero vuestros comentarios, gracias y saludos. ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66847

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Bueno yo creo que el problema lo tienes en la vàlvula de expansiòn bien en la carga termostàtica, o en la aguja, lo que comentas me parece correcto, ahora tener toda la noche la bomba de vacio,si tienes humedad condensada no creo que te la elimine, prefiero màs con el calor de la mañana,y romper el vacio con nitrògeno a 2 kg y hacerlo por lo menos 3 veces para luego hacer un buen vacio y carga a peso. Un saludo[html][/html]
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66857

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
La primera vez que tengas cargado el circuito con nitrogeno dejalo dentro al menos 30 minutos con el fin de deshidratar al maximo, metelo por la parte de alta y espera que se igualen presiones luego lo sacas por baja si tienes vacuometro mejor observaras un vacio mas profundo cada vez , y como dice el compañero silenloc yo no lo haria de noche si es humedad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66863

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola.

yo creo que tienes la valvula de expansion, que se ha quedado sin la
carga el bulbo y se ha quedado cerrada.
si tienes visor, mira el color de la pastilla, te indicara si tiene humedad o no.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jorgete240177

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66874

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Bueno yo creo que el problema lo tienes en la vàlvula de expansiòn bien en la carga termostàtica, o en la aguja, lo que comentas me parece correcto, ahora tener toda la noche la bomba de vacio,si tienes humedad condensada no creo que te la elimine, prefiero màs con el calor de la mañana,y romper el vacio con nitrògeno a 2 kg y hacerlo por lo menos 3 veces para luego hacer un buen vacio y carga a peso. Un saludo[html][/html]


Buena respuesta silenbloc.

Lo del triple vacío es algo que la gente no hace y se dedican a meter nitrógeno a saco y hacer largos periodos de vacío, con lo que no se elimina la humedad.
Me parece muy correcta tu respuesta :kiss: :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66881

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Jurado 11 no olivides de comprobar la válvula de 4 vías, tambien pudes tener un problema en esa pieza. Suerte.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66899

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Gracias por vuestra aportacion, el lunes le daré un vistazo antes de meterle mano. Lo de la humedad casi lo descarto pues hace unos cuatro años que llevo el mantenimiento y el circuito no se ha abierto para nada.
Gracias y saludos. ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66904

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
No hace mucho he estado en un lio parecido , sustitucion valvula expansion y de momento caso resuelto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66907

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigo yo he tenido el mismo problema varias veces si el problema es de humedad o alguna obstruccion lo que hago yo para descartar es con la maquina funcionando en frio le cambio el ciclo a calor sin parar el compresor un par de veces o tres si se corrige el problema es humedad o una obstruccion y si no se corrige es la valvula de expansion como te han dicho los compañeros suerte y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ciatesa hace 12 años 10 meses #66983

  • jorgete240177
  • Avatar de jorgete240177
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mucho por aprender y con ganas
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Yo estoy teniendo esos problemas en equipos roof top climaveneta, me pasa cuando empieza la temporada y las vet son del tipo mop. Parece que el bulbo no tenga carga y no abra. La solucion siempre la misma, cambio de vet. Alguien sabe que mas se podria hacer¿?Segun lei el bulbo a de estar en un sitio mas frio que el cuerpo de la vet para que la carga del bulbo trabaje bien.

Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information