• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto

Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60092

  • Ragaro87
  • Avatar de Ragaro87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenas tardes,

Ya que por lo que he podido leer hay bastantes entendidos sobre la marca Daikin os agradecedría a ver si alguno me puede echar una mano.
Buenos os explico un poco el tema, tenemos una unidad exterior que nos esta dando serios problemas, mi empresa la instaló hace unos meses y bueno esta es un poco su historia (Yo hoy era la primera vez que acudia a ver dicha máquina). Bueno mis compañeros cambiaron el compresor de origen de la makina porque estaba jodido por uno nuevo (antes de esto cambiaron la PCB de la U.ext) al poco tiempo nos volvieron a avisar de que la makina fallaba, se volvio a cambiar el compresor y a las dos semanas a vuelto a caer (se llamo a Daikin y pasaron y nos comunicaron que el compresor y la electroválvula estaban jodidos) hoy me ha tocado ir a cambiar a mi el que sería ya el tercer compresor y la electroválcula, después de cambiarlo todo meto un poco de nitrogeno para comprobar que todo este en su sitio, saco el nitrogeno y hago el vacio correspondiente, cargo la máquina a peso 3,7kg (botella nueva sin estrenar) y procedo a poner la unidad en marcha (cuando he llegado el aislante del compresor estaba todo pegado del recalento y ya me he mosqueado un poco), pongo en marcha la makina y en el tiempo de subir a la azotea y meter la mano (el compresor estaba muy caliente), compruebo consumo y etsaba sobre los 19 a 21 A cuando esta máquina el mázimo es de 28 A presiones correctas tanto en baja (8 Bar) como en alta (32 Bar), compruebo válvula de 4 vías y su funcionamiento es correcto, pongo el termometro sobre la carcasa del compresor y este me marca 87 ºC esta unidad para mi caerá en dos telediarios, alguien me podría orientar un poco y decirme que puedo comprobar?
Un saludo y gracias de antemano,
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60104

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo no diria que somos expertos si acaso aficionados al clima (con cervecita mejor).
A lo que vamos necesitariamos el modelo exacto de la maquina y cambiar tantos compresores es raro, de todas formas la unidad interior a que distancia esta y a que desnivel, lo digo por el tema del aceite.
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60110

  • Ragaro87
  • Avatar de Ragaro87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Pues el Modelo exacto no sabria decirte cual es porque he hecho una foto y no se ve bien creo que es: RZQS125 es la de dos ventiladores, la distancia total de tuberias no supera los 25 mts y el desnivel la unidad interior esta en un bajos y son dos plantas mas la azotea (yo creo que etsa dentro de los rangos que soportan estas unidades).

Un saludo y gracias,
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60114

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues en teoria la maquina aguanta hasta 75 metros de tuberia y un desnivel de 30 metros
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60115

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Creo que esa unidad en catalogo lleva 4,30 kilos de gas
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60118

  • Ragaro87
  • Avatar de Ragaro87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
En la placa de caracteristicas de la máquina pone 3,7 kg, las presiones eran correctas, no se a mi me tiene un tanto mosqueado y no me he ido para nada convencido...
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60134

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
¿Los sensores de temperatura de aspiraciòn y descarga de compresor estàn puestos correctamente? ¿cual electrovàlvula has reemplazado? .Un saludo
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60138

  • Ragaro87
  • Avatar de Ragaro87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Los sensores en teoria los comprobo el servicio técnico de daikin con el comprobador, de todas formas si sabeis donde puedo conseguir los valores me harías un favor, he cambiado la que tiene dos tubos que esta a la derecha del compresor (nos hicieron cabiarla porque según un compañero se iba la máquina a 0 Bar de presion cuando el servicio técnico fue).
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60147

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno van 3 compresores y daikin que dijo nada,no dio su opinion al respecto, solo que el compresor estaba mal, y la electrovalvula, cual es por que los datos, por que se cambio el 1º compresor quemado bloqueado, falta de aceite,sabes si se cambiaron filtros, limpieza de circuito,, donde tomas la temp del compresor,dinos algo mas saludos
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60161

  • Ragaro87
  • Avatar de Ragaro87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Como te he comentado mucha información al respeto no tengo llevo tres semanas en la empresa y no te sabría decir mucho mas. La temperatura del compresor la he tomado en la carcasa del mismo, pero a mi lo que mas me llama la antención esuqe nada mas arrancarla (subir del piso y meter la mano9 este ya estaba a parir de caliente, esta empresa funciona un poco a la brava y eso de las pruebas de acides y demás parece que no esta a la orden del día...espero en un futuro cambiarles un poco la manera de trabajar. Esperaba que a alguien le hubiese ocurrido algo parecido y que con los datos aportados me pudiese facilitar algo de ayuda, se que es complicado pero mucho mas no os puedo decir. Mañana intentaré informarme mejor.

Pd: Tenía la esperanza de que fuese alguna partida de máquinas con algun problema de fábrica o algo.
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60166

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ya me figuraba que dirias que la temp la tomas en la carcasa,pero en que parte,bueno quiero decirte que no se toma en la cabeza, si no sabes si se quemaron ,o que paso informate, por el bien tuyo,pide datos, tampoco sabes como es el compresor es scroll, saludos
El tema ha sido cerrado.

Re: Problemas con Daikin Modelo:125 Unidad de conducto hace 13 años 1 mes #60168

  • Ragaro87
  • Avatar de Ragaro87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
La tomé en la parte media de la carcasa mas o menos, mañana intentaré informarme mas y mejor, pero al que le gusta este oficio y se encuentra con cosas así se va mosca para casa... porque siendo la hora que es aún sigo dandole vueltas! La verdad que tres compresores da que pensar a que en esa máquina pasa algo extraño que se les ha pasado por alto tanto a unos (técnicos y encargado de mi empresa) como a otros (técnicos de Daikin) si doy con ello serán puntos a mi favor.

Muchas gracias de todas formas,
El tema ha sido cerrado.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information