• Página:
  • 1

TEMA: VENTILACION

VENTILACION hace 13 años 5 meses #49411

  • robertodiaz-PERU
  • Avatar de robertodiaz-PERU
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE //
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola amigos , estoy necesitando mover 800 m3 de aire en un ambiente ,usado como oficinas ,el area es de 20 x 10x 4 mt.
tengo que moverlo con 2 estractores de aire ,el aire sera extraido por el fondo en la parte mas alta de la pared, necesito saber el caudal del estractor , gracias por contestar.saludos
" PROTEJAMOS EL MEDIO AMBIENTE "

robertodiaz-PERU
(afiliado a atrell-peru)(Asociacion de tecnicos en refrigeracion La Libertad-PERU
Última Edición: hace 13 años 5 meses por robertodiaz-PERU. Razón: no poder adjuntar archivo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VENTILACION hace 13 años 5 meses #49413

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
El caudal del extractor ya lo sabes y lo dices 800 m3, lo que te falta saber, es, que extractor poner, que estara en función de donde quieres llevar el aire que sacas, para calcular la perdida de carga que necesita vencer el ventilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VENTILACION hace 13 años 5 meses #49417

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
En España utilizariamos una calidad de aire interior IDA 2 que es el que se recomienda el R.I.T.E para oficinas y para conseguirlo necesitas mover 45 m3 por persona que habiten en ese local.

Si prefieres hacearlo por volumen de local, necesitarias haccer 5 renovaciones hora, por lo que necesitarias 800 m3 x 5 r/h =4000 m3/h
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VENTILACION hace 13 años 5 meses #49419

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Tienes que ver las NORMAS DE VENTILACION DE TU PAIS, estas te diran el Numero de Renovaciones POR HORA, O POR PERSONA, que se aplican al recinto, de acuerdo al uso.
Luego sacas EL VOLUMEN DEL RECINTO, LO MULTIPLICAS POR EL NUMERO DE RENOVACIONES POR HORA, eso te DA UN VOLUMEN A MOVER EN UNA HORA.
Buscas los Equipos que muevan ese volumen en una hora.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VENTILACION hace 13 años 5 meses #49428

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
El caudal ya lo sabes , caudal x nº de renovaciones hora y el extractor a elegir segun el caudal resultante y la perdida de carga que quieras vencer.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: VENTILACION hace 13 años 5 meses #49450

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Ten en cuenta que el volumen de aire que sacas es igual al que metes, parece una simpleza, pero hay que tener en cuenta la entrada de aire, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information