Buenas noches.... os comento mi caso.... He ido a ver una averia de una maquina, y resulta que echa frio en modo calor, he medido presiones y la baja me marca 7 bares a 21º de 407C, el alta no me acuerdo pero estaba baja. Otro tema es que le llega corriente a la bobina de la valvula. Sin embargo el otro grupo de compresores(pues son 4 divididos es dos grupos) me marca rangos normales, por lo que tiene que ser que la corredera de la valvula no hace bien su recorrido.... Estoy muy seguro de ello, pero me gustaria saber vuestras opiniones...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ?
hace 9 años 3 meses #141774
Has probado quitar el conector con tensiòn en la bobina y volverlo ha conectar varias veces o tomar temoeraturas en los tubos de salida de la vàlvula o ver el recalentamiento que tiene ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ?
hace 9 años 3 meses #141781
Buenos días,que te dice el PGD,te marca alguna alarma?,prueba eso que te dice el sr. silenbloc,tienes que oír como cambia la válvula cuando lo hagas,mira que no haya ningún cable suelto.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cazador1986
CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ?
hace 9 años 3 meses #141782
temperatura de recalentamiento 30º, pero la de suenfriamiento 20º, me imagino que sera que entra gas caliente a alta presion en el condensador........ por otro lado no me marca nada el mando....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ?
hace 9 años 3 meses #141856
Con un recalentamiento tan alto la temperatura de descarga será muy elevada.
Comprueba temperaturas entre las salidas de la válvula.
Aparte de las pruebas que ya te comentábamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ?
hace 9 años 3 meses #142129
Hola silenbloc,je,je,je.... Sí,debería rezar más,últimamente no me comunico mucho con el Señor,pero sí,los PGD CAREL los da vacíos,es la fabricante que los adcúa a sus equipos,por cierto,VUELVE JESULÍN DE UBRIQUE,YA TENEMOS DE QUIEN REIRNOS.
Saludos.