• Página:
  • 1

TEMA: CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ?

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141769

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
Buenas noches.... os comento mi caso.... He ido a ver una averia de una maquina, y resulta que echa frio en modo calor, he medido presiones y la baja me marca 7 bares a 21º de 407C, el alta no me acuerdo pero estaba baja. Otro tema es que le llega corriente a la bobina de la valvula. Sin embargo el otro grupo de compresores(pues son 4 divididos es dos grupos) me marca rangos normales, por lo que tiene que ser que la corredera de la valvula no hace bien su recorrido.... Estoy muy seguro de ello, pero me gustaria saber vuestras opiniones... Interes321fd
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141774

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Has probado quitar el conector con tensiòn en la bobina y volverlo ha conectar varias veces o tomar temoeraturas en los tubos de salida de la vàlvula o ver el recalentamiento que tiene ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141781

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días,que te dice el PGD,te marca alguna alarma?,prueba eso que te dice el sr. silenbloc,tienes que oír como cambia la válvula cuando lo hagas,mira que no haya ningún cable suelto.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cazador1986

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141782

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
No me marca ningun error la pcb, .... hoy hare mas pruebas... e intentare todo lo que me decis, tomare temperatura de recalentamiento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141801

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola,me refiero al PGD,el mando.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141802

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Mmmm,por qué me ha bajado el karma a 1,alguien me lo puede explicar?.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141834

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues si yo tengo alguno quedate con ellos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141836

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Esta es pregunta para responder con onomatopellas.

Por un lado el ; CLICK - CLACK.

Y por otro lado el; PPSSSSSSSSSE - PSSSSSSSSSAAA.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141839

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
temperatura de recalentamiento 30º, pero la de suenfriamiento 20º, me imagino que sera que entra gas caliente a alta presion en el condensador........ por otro lado no me marca nada el mando....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141856

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Biel corazón, eso es que rezas poco Jajajja :-D.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #141857

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con un recalentamiento tan alto la temperatura de descarga será muy elevada.
Comprueba temperaturas entre las salidas de la válvula.
Aparte de las pruebas que ya te comentábamos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ROOFTOP ICP-450 ¿Valvula de 4 vias ? hace 9 años 3 meses #142129

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola silenbloc,je,je,je.... Sí,debería rezar más,últimamente no me comunico mucho con el Señor,pero sí,los PGD CAREL los da vacíos,es la fabricante que los adcúa a sus equipos,por cierto,VUELVE JESULÍN DE UBRIQUE,YA TENEMOS DE QUIEN REIRNOS.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.310 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information