• Página:
  • 1

TEMA: Sobrecalentamiento a debate!!!

Sobrecalentamiento a debate!!! hace 10 años 3 meses #123480

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Hola colegas muy buenas. Comparto este tema por ser de interes. Y aparte que me ha generado dudas, pienso que nos sera de utilidad a todos, sobre todo a los que empezamos, aclarar este tema vital para una buena instalacion de Aire acondicionado.
El 29 de enero se realizo una charla tecnica, en Lima. Llegue tarde, pero justo para pillar los siguientes:
El ingeniero expositor de la marca Brazileña ELGIN, exponia los siguientes:
Que los limites extremos de sobrecalentamiento son; 4°C y 20°C, y el rango ideal es de 8 a 12 °C. Y mucho depende del fabricante del compresor. Se recomienda revisar datos tecnicos.
En resumene depende mucho a la temperatura a la que esta prevista la operacion del compresor, y no depende del refrigerante.
Me duda es que muchas veces han hablado en este foro sobre este tema y recuerdo haber leido que recomendaban sobrecalentamientos de 5 a 8°C.
De ello me ha generado la duda. Ruego comentarios al respecto.
Sera interesante el aporte de los maestros con experiencia. Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sobrecalentamiento a debate!!! hace 10 años 3 meses #123482

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Para dar una respuesta es necesario conocer varios factores….
La principal recomendación técnica es: Mantener el sobrecalentamiento apropiado del evaporador y el compresor.
Los dos sobrecalentamientos:
El concepto de sobrecalentamiento es el calor agregado al vapor después de la vaporización en la válvula de expansión. Esto se puede medir en el lugar donde está el bulbo que es la tubería de succión. La diferencia que existe entre la temperatura del termómetro y la presión de evaporación, traducida a temperatura que le corresponde, el resultado será el recalentamiento en el evaporador, el cual está diseñado para operar con un rango de recalentamiento de 5° C. Para obtener el sobrecalentamiento total basta con cambiar el termómetro hasta el final de la tubería de succión, 30 centímetros antes del compresor, y tomar la presión de succión a la entrada del compresor. La diferencia en temperatura será el sobrecalentamiento total el cual no deberá ser mayor a 15° C. Es muy importante aclarar que estas mediciones se deberán hacer cuando ya se haya obtenido la temperatura de cámara, si por algún motivo no se llega a la temperatura deseada se debe revisar bien el balance térmico o probables taponamientos por suciedad y/o humedad en el sistema de refrigeración. Tomado de: www.mundohvacr.com.mx/mundo/2008/02/valv...cion-de-la-adecuada/
www.forofrio.com/index.php?option=com_co...actualidad&Itemid=54
www.beijeriberica.es/st/3_1.pdf
www.reld.com.ar/Boletines/retorno-de-refrigerante-liquido.pdf
www.emersonclimate.com/es-LA/resources/t...g/Pages/default.aspx
no es de por demás recordar que los recalentamientos en alta, media y baja presión de retorno tienen distintos valores
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare

Sobrecalentamiento a debate!!! hace 10 años 2 meses #123640

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
Gracias Olfera, excelentes enlaces, para poder empaparse!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sobrecalentamiento a debate!!! hace 10 años 2 meses #123683

  • manuel molina
  • Avatar de manuel molina
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • solo sé que no sé nada.
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola ,
La mayoría por no decir todos de fabricantes de compresores te dice:
Mira!! como tu no tengas una temperatura de condensación a la entrada de la expansion ( 42 )gados kelvin y a la entrada del compresor de 17 k de recolentamiento mi compresor no va a dar las frigorías que tu me pides,
El frabricante del compresor de la maquina ya te dice que temperaturas tienes que tener.
Saludos.
Está claro que para hacerse frigorista hay que tener un punto de locura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information