• Página:
  • 1

TEMA: Anticongelante en chillers

Anticongelante en chillers hace 10 años 3 meses #122570

  • Daniel a/c
  • Avatar de Daniel a/c
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Buen día amigos y compañeros
Aquí compartiendo información de un nuevo tema, el uso de anticongelantes en equipos chillers, tengo 2 equipos york de 7.5 T.R enfriados por aire con deposito de agua de 20gal aprox. Que tan factibles es el uso de anticongelantes en estos equipos???? que tanto anticongelante es necesario usar????

Saludos!!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Anticongelante en chillers hace 10 años 3 meses #122572

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Creo que la pregunta seria
¿Qué tan necesario es usar un anticongelante en un chiller? Y la respuesta seria: ¿a qué temperatura trabaja?

Existe un instrumento de medición de densidad del anticongelante creo que su nombre es hidrómetro (densímetro de inmersión), el anticongelante se usa en relación a la mínima temperatura del agua.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Anticongelante en chillers hace 10 años 3 meses #122574

  • Daniel a/c
  • Avatar de Daniel a/c
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
bueno, la temperatura a la que tengo en el display es de 10 centigrados, no lo uso para a/c, lo utilizo para enfriar solsadoras de ola.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Anticongelante en chillers hace 10 años 3 meses #122586

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , no se que es eso de la ola que dices,pero para 10 qué 10 ºc lo que hay que tener presente es la temp ambiente,
esas chiller que dices son york ,pero no se el modelo, para 10 ºc de salida no hay problema, sin anticongelante
<< tengo que decir que siempre, el uso de anticongelante, en cualquier sistema de enfriamiento de agua,es una proteccion mas en la maquina, aparte de las que lleva de fabrica , para asegurar y no correr riesgo de congelacion,
ejp cuando la maquina-s estan paradas, otras seguridades importantes swistch de flujo y flujometros, te daran alarma en la central en el control etc esto sera lo que no dejara arrancar la maquina
segun el modelo y capacidad cuentan desescarche, termost agua fria , antihielo , etc etc
el percentage de % lo marca el fabricante segun modelo y si es aplicable, se puede aplicar pero en tu caso creo que no seria necesario, si no hay paradas, en invierno y segun la temp exterior , al añadirle ejp glicol te bajaria el rendimiento , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Anticongelante en chillers hace 10 años 3 meses #122604

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Daniel a/c escribió:
bueno, la temperatura a la que tengo en el display es de 10 centigrados, no lo uso para a/c, lo utilizo para enfriar solsadoras de ola.

Que no son solsadoras son soldadoras de olas.
www.wenesco.com/spanish/reparación.htm#reworquetop
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 10 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Anticongelante en chillers hace 10 años 3 meses #122611

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola gracias por la informacion capitan de fragata olfera, a la orden, saludos
si esta por debajo de 5(-5) ºc si le hace falta ,si no baja a esa temp no seria necesario,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information