• Página:
  • 1

TEMA: Estanqueidad Fox-100

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118277

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola.Mi pregunta es si con el analizador Fox-100,se puede comprobar la estanqueidad de un circuto.
Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118279

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
supongo que te referirás con vacío...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118282

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
En el manual especifica como maxima presion de trabajo 56 bar , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118284

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola,me refiero al vacío de la instalación y comprobación de que no hay fugas.Las instrucciones me resultan insuficientes: respecto al vacío lo poco que dice es: "antes de poner en funcionamiento el Fox,asegurarse de haber evacuado previamente las mangueras de carga y todo el circuito interno al menos durante 5 minutos".
Por otra parte hay un apartado que pone: Función de calibración de presión atmosférica.Indica que para realizar esto debe estar el instrumento con presión atmosférica.
Perdonad mi inexperiencia,pero en que se diferencia el proceso de comprobación de estanquidad con este aparato respecto a los clásicos manómetros.¿Cuanto debe marcar para considerar que hay vacío ,he conectado las mangueras de baja y alta para asegurarme de que no quedan partes del circuito aisladas,creo que el máximo es -0,99bar?.¿Cuanto tiempo espero para ver que no ha subido la presión?.¿Es necesario conectar las dos sondas que trae el aparato ?.
Gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118291

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Mira este link aqui se dabtio sobre ese analizador , saludos.
www.forofrio.com/index.php/foro-24/27-co...0-wigan?limitstart=0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118293

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Realmente con el vacío vamos a secar la instalación, presurizando con N2 comprobamos la hermeticidad del sistema.
Estas en lo cierto, para tener un buen vacío en la instalación debes alcanzar un vacío de -0.99 bar (755 mmHg). Llegado a este punto es recomendable dejarlo un tiempo extra (15 minutos o más). Cierra la válvula del manómetro y para la bomba, espera unos minutos para verificar que no sube la presión.
La estanqueidad a la que se refiere el manual de ese puente de manometros es para el cuerpo del manómetro y las mangueras, debe hacerse con el puente apagado y las sondas desconectadas.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 7 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118303

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola,gracias por la ayuda.
En unos manómetros tradicionales se hace el vacío de estos y de las mangueras para que al abrir el circuito no se cuele aceite de la bomba de vacío,¿es el mismo caso para el Fox o tiene que ver con el calibrado de las presiones?.
Otra pregunta: ¿sabeis como puedo introducir un refrigerante (434A) en el listado que lleva el aparato?.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118311

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
En el fox no lo se, pero en testo tienes una tecla que se llama R y pulsandola te parpadea el gas que tienes y con las flechas buscas el que quieres y confirmas con R.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estanqueidad Fox-100 hace 10 años 7 meses #118313

  • FINEAS
  • Avatar de FINEAS
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola multimarcas,un placer saludarte.En mi caso en la tabla que lleva el aparato no hay el que necesito,parece que lo puedes actualizar,pero no se como hacerlo.
Un saludo desde Poblenou.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.484 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information