Hola a todos,tengo una Daikin RXYQ16P7W1B .Es una VRV lll el problema que se presenta es que no entran los compresores esclavos, lo más curioso es que no me tira ningún error,por lo que me dificulta bastante encontrar la avería.
Alguien me podría explicar que es lo que hace que entren los esclavos ya se que es por demanda,me refiero si es alguna sonda o algún traductor de presión lo que hace que se activen los contactores de los compresores esclavos.
El invertir cuando entra se acelera hasta coger unos 7 bares de presión en bajá,después se relentiza y sube la presión de bajá hasta los 12 bares y ahí se queda.Espero me podáis aclarar las dudas.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Jurado11 en una Sanyo que nosotros visitamos utilizamos la maxima demanda para que entre al 100% y para eso en la placa de control la maquina en cuestion tiene un pin Nº 100 que es el "run" y arranca todos los equipos ... supongo que la daikin tendra algo parecido. espero que esto te pueda ayudar
un saludo y ya comentaras el resultado
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Comprueba el recalentamiento y o bien desde los mandos de las unit interiores o desde la unit exterior pones el equipo en modo test y verificas su funcionaminto con todas las unit interiores conectadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola compis, he hecho un test de arranque y no me da ningún error,eso si en el test los esclavos tampoco han entrado.
Parece que hay alguna avería que la maquina no detecta,por que le pongo toda la demanda y nada. Por eso preguntaba si los esclavos se activaban por sonda de temperatura o por traductor de presion entre otras cosas.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Y lo activas atraves del interruptor bs4 verificando la posicion de los leds? Si es asi y se supone que no esta activo el modo limitacion de consumo de energia, habria que chequear el transductor de presion recalentamiento sonda de aspiraciony en ultimo caso la placa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Exactamente se activa des de el interruptor bs4,mańana haré las comprobaciones que me indicas,la placa la descarto por que es nueva.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.